防火分区问题
jsjjcl
jsjjcl Lv.2
2009年03月31日 15:13:11
只看楼主

提问:在做的一丙类三层厂房,每层面积均为1073平方,厂房内还设置了办公室,均按照规范采用防火隔墙隔开,隔墙上设防火门问题:1.车间和办公室是否按两个防火分区考虑 2.我这厂房实际的面积只有两千多(因为去掉了办公室的面积),该厂房是否应按丙类厂房建筑面积超过3000平方设置自喷系统。知道的兄弟提示下

提问:在做的一丙类三层厂房,每层面积均为1073平方,厂房内还设置了办公室,均按照规范采用防火隔墙隔开,隔墙上设防火门
问题:1.车间和办公室是否按两个防火分区考虑
2.我这厂房实际的面积只有两千多(因为去掉了办公室的面积),该厂房是否应按丙类厂房建筑面积超过3000平方设置自喷系统。
知道的兄弟提示下
免费打赏
jsjjcl
2009年04月01日 09:35:48
2楼
无奈 只能自己顶下
回复
jsjjcl
2009年04月01日 17:23:02
3楼
还是没兄弟解答 大家都不屑于回答???
回复
lwzwfor_1982
2009年04月01日 17:44:52
4楼
1.建筑分几个你就按几个考虑
2.要设,不要打这种擦边球,除非消防局同意不设的情况下
回复
gpechj02
2009年04月01日 20:00:28
5楼
不是所有的丙类厂房都要自动喷淋。
回复
lwzwfor_1982
2009年04月02日 11:08:39
6楼
制衣制鞋玩具电子等厂房
回复
liujjxull
2009年04月03日 21:15:55
7楼
1、这种情况下,办公部分与厂房部分需按两个防火分区考虑。
2、不需设喷淋。丙类厂房只有制衣、制鞋、电子等厂房才会考虑设喷淋。
回复
solopper2
2009年04月04日 18:21:15
8楼
要看是什么厂啊,如果是制衣、制鞋、电子、玩具、木器等厂房肯定要的啦
回复
造杯水
2009年04月05日 16:46:48
9楼
厂房内的办公室是属于车间办公室,不是办公与厂房合建在一起.
回复
jsjjcl
2009年04月09日 16:20:56
10楼
防火分区问题
回复
wguihongtm
2009年04月11日 15:56:07
11楼
首先,你这个厂房的建筑高度是多少?超过24米了么?按照规范,如果没超过,就是多层厂房,每个防火分区的面积应该最大6000-4000平方米,就不用分区了;超过24米,就是多层厂房,要满足最大3000平米的要求,就要分区
其次,规范中所说的厂房内的办公室,我认为应该属于厂房的范围,应该设置喷淋。
回复