急寻答案:一层只有一路该怎么做?
coolrush
coolrush Lv.5
2009年03月30日 20:35:27
来自于采暖供热
只看楼主

某三层别墅做地暖,燃气壁挂炉做热源,放在厨房,一层客餐厅共四路,二楼只有一个小房间要装地暖(一路),三楼同二楼,请问这种情况应该怎么做,楼上需设分水器吗?谢谢!

某三层别墅做地暖,燃气壁挂炉做热源,放在厨房,
一层客餐厅共四路,二楼只有一个小房间要装地暖(一路),三楼同二楼,
请问这种情况应该怎么做,楼上需设分水器吗?
谢谢!
免费打赏
liu117jun
2009年04月30日 13:23:17
2楼
不用设分水器,上去两根立管分出两个三通就行,三楼装上自动排气阀。
回复
hvac9999
2009年05月02日 02:43:12
3楼
Design loops for the second and thrid floor independently from the first floor.
Note that the balance of water resistance.
回复
居颐管家
2009年07月31日 16:29:13
4楼
这样的情况我在实际项目中也碰到过,其实这种情况难以解决是因为分水器一般都最少有两个回路,我的经验有两种做法:1、做一路的楼层都 用2路的分水器,另一路用堵头堵掉;2、2路分水器放在三层,一路穿楼板。这些做法我都做过,第一种造价高点,第二种对安装位置比较讲究,一般上下楼层有管道井位置最好。
意见供参考!:lol
回复
fujiangtao_1982
2009年08月31日 17:36:50
5楼
可以设分水器,把其他管路堵住就可以了,只留一路。
回复
wxweilian
2009年09月02日 14:27:07
6楼
要的,分水器(2路)把它设在3楼,在打洞分一路到2楼!不就好了 吗???:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q