单层混凝土厂房的问题
xnsyxy
xnsyxy Lv.3
2009年03月30日 09:41:13
只看楼主

请教一个问题:单层厂房,本来是按混凝土柱,预制钢筋混凝土屋面梁做的,但是甲方要求屋面采用现浇梁板形式,这样是不是就不能按照单层钢筋混凝土厂房设计而应该按照框架设计呢?

请教一个问题:单层厂房,本来是按混凝土柱,预制钢筋混凝土屋面梁做的,但是甲方要求屋面采用现浇梁板形式,这样是不是就不能按照单层钢筋混凝土厂房设计而应该按照框架设计呢?
免费打赏
ougaogong
2009年03月30日 17:48:34
2楼
理解正确。前者是铰支,后者是刚接,柱子的受力不同,屋面梁的受力也不同了。预制的省钱啊。
回复
zss1978
2009年03月30日 18:11:33
3楼
现浇好,安全:lol
回复
zsptszjj
2009年05月16日 09:39:55
4楼
学习了,多谢:handshake :handshake :handshake
回复
inamood
2009年05月22日 11:36:49
5楼
牛人 真是受教了呵呵
回复
mayunjun
2009年05月22日 14:05:20
6楼
仅仅应为顶粱的修改就改变了厂房的结构体系,原设计采用预制混凝土粱(国标图集选用)时,计算模型应该按排架结构进行计算,粱修改为现浇后,计算模型就应按框架结构计算。排架结构梁是铰接在柱顶,而且计算模型是假定屋面粱相对刚度无限大,才可以按排架结构计算模型进行安全性验算,一般现浇粱高仅为跨度的1/12左右,现浇粱相对柱的相对刚度不能满足无限大的排架结构计算假定,因此现浇结构粱应按框架计算模型进行安全性验算。