急!该空调系统应该如何分区
liujianhong.110
2005年04月26日 07:20:58
来自于中央空调
只看楼主

我做的综合楼空调设计,该建筑主建筑地下两层、地上二十层,北侧部分为裙房共六层。地下两层为设备用房和车库,一层为交易大厅(包括大堂、休息室和服务台)层高4.5米,二层主要为餐厅(小餐厅、中餐厅、大餐厅)层高3.9米,三到六层(3.9米)及七八层(3.6米)主要用于办公,十到二十层(3.4米)为标准客房。请教前辈们,该系统应怎样分区,各区采用什么空调方式及送风方式?先谢谢了!

我做的综合楼空调设计,该建筑主建筑地下两层、地上二十层,北侧部分为裙房共六层。地下两层为设备用房和车库,一层为交易大厅(包括大堂、休息室和服务台)层高4.5米,二层主要为餐厅(小餐厅、中餐厅、大餐厅)层高3.9米,三到六层(3.9米)及七八层(3.6米)主要用于办公,十到二十层(3.4米)为标准客房。
请教前辈们,该系统应怎样分区,各区采用什么空调方式及送风方式?
先谢谢了!
wl_wanglei
2005年04月26日 07:55:45
2楼
建议楼主二层以下为一个系统,主要采取中央空调送新风,用风道送风
三层以上采用新风加风机盘管系统,便于调节,又可以进行换气,主要是走廊换气,进而可以改善室内空气环境。
北侧裙房设一个系统,
三个系统共用一个机房。
回复
hh12
2005年04月26日 10:55:38
3楼
我认为分四个区!一、二为一个区!用风管送风!裙楼为一个区!三至八楼为一个区!九楼以上为一个区!都用盘管!这样节能!
回复
jswgq-55
2005年04月26日 11:04:34
4楼
一、二层采用空调机组,三层以上用风盘加新风机组。地下室需用空调部位采用风盘。
回复
gzlwh
2005年04月26日 12:32:15
5楼
1.地下二層主要以通風排氣為主,設備用房可考慮預留風機盤管供冷.
2.一、二層首先按功能區劃分配置空調風櫃,以風櫃供冷為主;其中一樓的休息室及內部辦公區宜採用風機盤管供冷,二樓的餐廳廳房單獨設置風機盤管供冷.
3.3/F-6/F、7/F-8/F的辦公層以及10/F-20/F的客房層全部採用風機盤管供冷。
4.上述供冷區域都需考慮冷鮮風的供給,建議分別為一層,二層,辦公區,客房及客房走廊分別配置冷新風櫃.
回复
liujianhong.110
2005年04月27日 07:40:00
6楼
谢谢了
回复
cnbbzz
2005年04月27日 07:51:47
7楼
5楼说得很详细了,另外水系统不需要分区了。
回复
liujianhong.110
2005年04月27日 08:01:16
8楼
该建筑在北京地区,应该选什么样的冷水机组啊????
回复
binbinsky_leo
2005年04月27日 12:05:06
9楼
满足制冷制热就可以了啊!如果有锅炉房可以制冷制热分系统,不过上海地区现在有机组改造,可以不用锅炉房,是宋教授的专利。还可以增加机组制冷量
回复
xurong56
2005年04月28日 09:30:53
10楼
我用的是水源热泵型风机盘管,由于条件限制,冷却塔比系统低.怎么办
回复
niuweig
2005年04月28日 10:53:21
11楼
象这样日夜负荷差别较大的建筑可以考虑采用蓄冷技术机组的选择并不太重要.
回复

相关推荐

APP内打开