污水比流量计算
瞬间感觉
2009年03月29日 22:00:56
只看楼主

珠三角地区,城镇中心旧城区,2000年的时候人口密度是1142人/km2,居民生活用水定额是250L/人*d(污水按80%计算)。;综合生活用水量标准330 L/人*d(污水按80%计算)。我是新手,求大侠帮忙计算污水比流量。最好是把公式写下来。谢谢!!人口密度是1142人/km2,折算成公顷是11.42人/ha吗?可以这样折算吗?[ 本帖最后由 zs_zhihang 于 2009-3-30 16:47 编辑

珠三角地区,城镇中心旧城区,2000年的时候人口密度是1142人/km2,居民生活用水定额是250L/人*d(污水按80%计算)。;综合生活用水量标准330 L/人*d(污水按80%计算)。我是新手,求大侠帮忙计算污水比流量。最好是把公式写下来。谢谢!!
人口密度是1142人/km2,折算成公顷是11.42人/ha吗?可以这样折算吗?

[ 本帖最后由 zs_zhihang 于 2009-3-30 16:47 编辑 ]
免费打赏
瞬间感觉
2009年03月29日 22:04:10
2楼
请各位大侠帮忙,比较急。
回复
瞬间感觉
2009年03月29日 22:34:50
3楼
看书的,大侠帮忙看一下我的计算是否正确。qs=11.42 人/ha*200 L/d*人=2284 L/d*ha,折算成秒流量0.026 L/S*ha。这个计算是正确的吗?是否还需要乘以什么系数之类的?希望大家指正。

[ 本帖最后由 zs_zhihang 于 2009-3-30 16:52 编辑 ]
回复
瞬间感觉
2009年03月30日 10:41:10
4楼
自己顶一下,大家都是怎么样计算的?
回复
huangzhimin
2009年03月31日 09:34:25
5楼
1、你的计算是以单位面积计的比流量;
2、计算的污水量应按综合生活用水量标准的80%计,计算的比流量为:
330x0.8x1142/86400x100=0.035L/s*ha;
3、根据比流量计算各管段的平均污水量;
4、平均污水量x综合生活污水量总变化系数为最大计算污水量,作为选用管道管径的依据。
回复
瞬间感觉
2009年04月01日 08:41:16
6楼
2、计算的污水量应按综合生活用水量标准的80%计,计算的比流量为:
330x0.8x1142/86400x100=0.035L/s*ha;
:) 请问:huangzhimin,公式中,是乘以100还是除以100啊?
回复
wooo21
2009年04月01日 10:32:19
7楼
计算的结果太小,不合常理。
应该是原始数据错误,人口密度是1142人/km2,这个数据太小,像是郊区的人口密度,不是城区人口密度。
另外,你的计算还要考虑变化系数。
回复
wooo21
2009年04月01日 10:37:17
8楼
你的计算公式中200L/d,应该是330L/D。
回复
瞬间感觉
2009年04月01日 14:32:40
9楼
是一个镇的2000年人口密度。项目处于城镇的旧城区。
是乘以室外排水规范上3.1.3条的,综合生活污水量总变化系数吗?
0.035 L/S x 2.3 = 0.08 L/S 对吗?
回复
lizaiyuzhangyan
2009年04月07日 17:19:39
10楼
2、计算的污水量应按综合生活用水量标准的80%计,计算的比流量为:
330x0.8x1142/86400x100=0.035L/s*ha;
请问:huangzhimin,公式中,是乘以100还是除以100啊?
是除以100,km2/ha=100,单位换算呀
回复
llc_811011
2009年04月09日 17:12:13
11楼
很少做这类的设计,我回去好好查查,回来再给你答案。
回复

相关推荐

APP内打开