电器区管
rk001168
rk001168 Lv.2
2009年03月29日 21:14:54
只看楼主

但现有很多(个人)企业为了省钱,把电气一块设计丢开了(没设计)。多台电动机总功率170KW,可按200KVA计算,但还会有其他负荷,只用200KVA的变压器太紧了,一点裕量也没有。就按200KVA计算,电流达350A,只一根150的不够大,建议分二路供电,用二根95的(YJV22)电缆,可埋地敷设,如无机械损伤,铜芯交联电缆用30年以上吧。你好vlv22与yjv22都是185线径的为啥电流差别哪样大.是啥原因呀?

2009年03月29日 21:56:08
2楼
你好vlv22与yjv22都是185线径的为啥电流差别哪样大.是啥原因呀?
如果是同种线芯,那是因为绝缘材料耐温极限不同。

[ 本帖最后由 dexinpure 于 2009-3-29 21:57 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年03月30日 05:14:51
3楼
VLV是铝芯,且是聚氯乙烯绝缘材料,要求工作温度低,所以载流量小;
YJV是铜芯,且是交联电缆,要求的工作温度高,所以载流量大。
回复
rk001168
2009年03月30日 12:20:16
4楼
知道了.谢谢俩位热心解答