我是做甲方的,最近在工地巡视时发现有个地方现浇板底大面积保护层厚度不够,能够很清楚的看到一条条的锈痕,这种情况怎样处理呢?工程主体早已交工。要是加固的话用那种方法比较好?有没有其他的处理办法?先谢谢了》
我是做甲方的,最近在工地巡视时发现有个地方现浇板底大面积保护层厚度不够,能够很清楚的看到一条条的锈痕,这种情况怎样处理呢?工程主体早已交工。要是加固的话用那种方法比较好?有没有其他的处理办法?
先谢谢了》
2楼
不是还有抹灰层嘛,抹上灰就没事了
不需要加固
回复
3楼
根据以往施工经验,应该不是板底露筋,而是梁板钢筋安装完成后,钢筋水锈落在板面上形成的。最好叫人凿几处检查一下即可确定是否露筋
回复
4楼
2楼的方法不可取,板底一般情况下是不需抹灰的,直接腻子找平即可
回复
5楼
4楼 要用混凝土界面处理剂的 要不然钢筋还是要绣出来的
这个施工单位会处理好的
回复
6楼
比较常见的,不至于加固,主体结束后有个钢筋保护层厚度检测,那个合格就可以了
回复