大家发表一下关于KYN28装VS1与VD4结构配置的区别,请教!!!
大家发表一下关于KYN28装VS1与VD4结构配置的区别,请教!!!
2楼
我目前有个工程KYN28A配VD4-12-1250/40KA 柜宽800 TMY-100*10 有问题吗?大家讨论一下,请多多赐教!!!
回复
3楼
呵呵,没什么大区别的.就是行程和高度(提门机构和二次联锁的位置)稍微有些变化!
--------------------------------------------------------------------------------
我公司--上海华银开关厂有限公司.
专业生产各种断路器和成套设备.
VS1,VHP,ZN12,ZN28到5000-50kA等级.
12kV,24kV,40.5kV----中置,落地,侧装式断路器(固封极柱和普通灌装真空灭弧室)
各种非标断路器和PT,隔离,接地,计量手车!
各种非标和正标成套柜体和整柜!
特别说明:我公司不仅已为多家用户提供24kV设备,
还已为一些成套厂家提供试验断路器和试验柜(为他们生产设备,并帮助他们通过西高所型式试验)
邮箱:hykglu@163.com
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-30 05:46 编辑 ]
回复
4楼
VS1手车和VD4手车柜体区别主要为:1)活门机构2)触头的位置3)二次插件的高低4)接地方式5)所用触头的区别
回复
5楼
VS1与VD4区别为:1)活门机构2)二次插件3)触头大小4)接地方式5)触臂的位置等等
回复
6楼
断路器室高度的问题,
回复
7楼
活门不一样,,触头高低
回复
8楼
路过学习,一直关心这个问题,今天无意中得到了答案。
回复
10楼
对呀,有图吗,不太懂。
回复
11楼
VS1手车和VD4手车柜体区别主要为:1)活门机构2)触头的位置3)二次插件的高低4)接地方式5)所用触头的区别
回复
12楼
VS1手车与VD4手车的区别楼上的些朋友都分的很清楚了!至于需要看图纸,我给大家两个型号的例子百度下就可以知道了!
VS1断路器可参照正泰ZN63的,VD4可参照厦门ABB的!也有其他型号,我只是举个我常接触的手车型号例子
回复