车间照明可“另加局部照明”是什么意思?现在做一大面积厂房设计,按机械加工粗加工标准,是200lx布置灯具时发现要是按这个照度,功率密度偏大,灯具偏多甲方不满意,工厂设备大多自带局部照明,车间要200lx干什么?我想也是规范后面“另加局部照明”是什么意思?是指机械粗加工车间照度必须200lx,局部要更高的照度,允许加局部照明;还是车间照度可以降低,局部须达到200lx?还有根据“4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。
车间照明可“另加局部照明”是什么意思?
现在做一大面积厂房设计,按机械加工粗加工标准,是200lx
布置灯具时发现要是按这个照度,功率密度偏大,灯具偏多
甲方不满意,工厂设备大多自带局部照明,车间要200lx干什么?
我想也是
规范后面“另加局部照明”是什么意思?是指机械粗加工车间照度必须200lx,局部要更高的照度,允许加局部照明;还是车间照度可以降低,局部须达到200lx?
还有根据“4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。
1 进行很短时间的作业时;
2 作业精度或速度无关紧要时;
3 建筑等级和功能要求较低时。”
这一条,照度可不可以降一级?
2楼
功率大了密度不就小啦.可以选大功率高光效照明灯.
回复
3楼
通过ABB I-BUS照明控制系统实现对车间内灯光的控制:
1、现场控制,在车间门口安装智能面板实现对车间照明的现场控制;
2、中央控制,在车间中央控制室内通过触摸屏和中控软件实现对整个厂各个车间照明的中央控制;
现场控制和中央控制是对等的,并且可以通过在系统内加装智能传感器实现对车间照明的自动控制,如:光线感应器、时间继电器、红外感应器等等:
光线感应器:当车间内自然光线达到设定值时,系统自动关掉靠近窗或者门的灯光回路;
时间继电器:下班时间后在没有接到任何加班通知的情况下,系统会根据设定时间自动将车间内灯光关闭;
红外感应器:在车间内的走道、卫生间、开水间等场所安装红外感应器,当有人来时,灯亮,当人走时,灯灭;
我是做ABB i-bus/EIB照明控制系统的,需要技术支持或者项目配合的请与我联系。希望能与电气行业的工程师保持长期的合作。
联系人:聂辉
联系电话:13811494362
E-mail:
nyh_2008@126.com
回复
4楼
我在做洁净厂房照明,根据规范,需要200lx,可根据工艺要求,不需要这么多,不知道该如何平衡
回复
5楼
洁净厂房照明一般用什么样的灯具。
回复
6楼
好东西,车间的照明
回复