帮助分析一下:
tusz1965
Lv.2
2009年03月28日 11:37:26
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
请教:我单位由于投63MVA的变压器时造成系统波动,使2500KW的电动机C相差动动作,录波文件也是只C相电流相差大,请大家帮助分析一下。
请教:我单位由于投63MVA的变压器时造成系统波动,使2500KW的电动机C相差动动作,录波文件也是只C相电流相差大,请大家帮助分析一下。
免费打赏
chym0822
2009年03月28日 11:51:10
2楼
做一下TA负载,看是不是因为机头机尾TA负载不平衡造成。
有录波文件的话,将录波文件发上来,大家也好看着分析。