请教:我单位由于投63MVA的变压器时造成系统波动,使2500KW的电动机C相差动动作,录波文件也是只C相电流相差大,请大家帮助分析一下。

请教:我单位由于投63MVA的变压器时造成系统波动,使2500KW的电动机C相差动动作,录波文件也是只C相电流相差大,请大家帮助分析一下。
免费打赏
chym0822
2009年03月28日 11:51:10
2楼
做一下TA负载,看是不是因为机头机尾TA负载不平衡造成。