室内电缆沟的防水与排水问题
nanyang83
nanyang83 Lv.2
2009年03月28日 09:31:00
只看楼主

各位前辈,在国标GB 50054-95低压配电设计规范中有:“第3.3.4条 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。”“第5.6. 18条电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。”请问:室内电缆沟是否一定要有集水坑?还是只要做好防水就好了?(一般情况下配电室室内都是比较干燥的,没有什么水源,正常情况下是不是只有室外水通过电缆沟壁渗到电缆沟里?是不是只要在沟壁的断接处做一层防水的聚氨酯建筑密封膏就可以了?)

各位前辈,在国标GB 50054-95低压配电设计规范中有:

“第3.3.4条 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。”
“第5.6. 18条
电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。”

请问:室内电缆沟是否一定要有集水坑?还是只要做好防水就好了?(一般情况下配电室室内都是比较干燥的,没有什么水源,正常情况下是不是只有室外水通过电缆沟壁渗到电缆沟里?是不是只要在沟壁的断接处做一层防水的聚氨酯建筑密封膏就可以了?)

各位有没有电缆沟的集水坑的详细做法(94D164中有两个做法,不知道还有没有其他的图集有更详细的做法的?)?

另外,请问室内电缆沟做集水坑会有什么坏处?或者说有没有规范明确规定哪些什么样的室内电缆沟不可以做集水坑的?谢谢!
lingxuct
2009年03月29日 07:32:04
2楼
个人意见:不让室内电缆沟进水,最好是电缆沟的底比室外地面高!如办不到时,把进出口提高并有防进水的措施,里面做集水井,用泵往外排,关键是不让外面的水往内流!
回复
xiaokundu22
2010年12月02日 16:42:43
3楼
你提供的资料看完后,感觉不错,对于做设计的朋友们是很有帮助的,大家可以共同学习研究
回复
sea7845098
2010年12月02日 17:18:46
4楼
我们公司室内室外电缆沟都是一样的高度,下雨的时候室内电缆沟里面直接进水,每次都是用水泵往排水沟里抽,过来学习学习 看看有什么好的方法
回复
lingxuct
2010年12月02日 17:33:36
5楼
楼上需要对电缆沟整改了,把室内电缆沟的底垫高200mm,就能减少进水。
回复
cmb178
2017年08月01日 12:42:21
6楼
GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.3.4 和7.6.24
回复
电气交流
2017年08月01日 13:03:11
7楼
做好放水,把室内电缆沟抬高点,还有出线用高于地面几米的桥架!
回复
a396673967
2017年08月01日 15:58:53
8楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开