有个地下室原层高5.8M,现中间增加隔层层高2.5M主梁为300X500,次梁为250X400,梁板砼C30原柱及砼墙C25,柱与梁锚固筋采用植筋,板与原墙也采用植筋方式,请大家多支持见付件。:handshake
有个地下室原层高5.8M,现中间增加隔层层高2.5M主梁为300X500,次梁为250X400,梁板砼C30原柱及砼墙C25,柱与梁锚固筋采用植筋,板与原墙也采用植筋方式,请大家多支持见付件。:handshake
2楼
中间柱就成筛子眼了。建议中间柱加大断面,梁筋绕过原柱。
回复
3楼
2楼的你好,中间柱不增加断面,有其他方法吗,
回复
4楼
.....做个钢套吧
回复
5楼
我就是专业做加固的给你几个建议吧:
1:看图纸地下室外墙是250mm厚砼墙,新增楼板板筋应该为12螺纹钢,按植筋深度15~17D来算,植筋深度至少为180mm,建议用喜力得的胶水,植筋深度可适当减少(10d);
2:像楼上说的中间柱子可能成筛子眼了,这个情况不能不考虑,建议中间柱子做个钢围套,围套与柱之间灌注结构胶,来分担一部份剪力(当然植几个化学螺栓还是必要的),新增梁内用工字钢代替,不建议全部用钢筋。
3:新老混凝土之间很难做到没有缝隙,最好施工完后灌注一遍胶水。
4:是否新增梁一定要做成混凝土的,个人觉得新增梁用大截面的工字钢就可以了,上铺压型钢板,再铺钢筋浇注楼面,尽量减少结构自重。
回复
6楼
楼上的却是专业。。。。
回复