15KW电机,负载为空压机,6平方的线能不能用???
lewisk
lewisk Lv.3
2009年03月26日 23:04:15
只看楼主

我打算用6平方的天津金山牌的橡套线(3*6+1)连接这台空压机,距离大概10M左右,不知道是否可以?原来用的都是津成的线,后来发现天津金山的橡套线要比津成的好,并且价格也贵出三分之一,质量肯定没问题,不知道接15KW空压机能不能受的住,谢谢![ 本帖最后由 lewisk 于 2009-3-26 23:14 编辑 ]

我打算用6平方的天津金山牌的橡套线(3*6+1)连接这台空压机,距离大概10M左右,不知道是否可以?

原来用的都是津成的线,后来发现天津金山的橡套线要比津成的好,并且价格也贵出三分之一,质量肯定没问题,不知道接15KW空压机能不能受的住,谢谢!

[ 本帖最后由 lewisk 于 2009-3-26 23:14 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年03月27日 06:30:24
2楼
只有10米,应该可以,因为橡皮电缆还是多芯软线。
回复
ejmbcty
2009年03月27日 07:54:27
3楼
你也太节约了吧,至少用10平方的吧
回复
xj.7204
2009年03月27日 08:53:32
4楼
你这空压机是单相的吗?用的是220V的电压?楼主上次还没说清楚电流算出来怎么只有30多个安培,我怎么感觉应该用16MM2的啊.
回复
lewisk
2009年03月27日 08:53:41
5楼
唉,一买就是整盘的,就一个15KW的空压机,其余都是11KW和7.5KW的,买10平方的太亏了。

俗话说,听人劝,吃饱饭,大家再说说啊,到底能不能用6平方的啊,多谢了!
回复
lewisk
2009年03月27日 08:54:58
6楼


不是说,三相供电,一个千瓦大约合二个电流,15KW电流大概就是30个A了,一平方线大概能带六个电流,六平方线大概能带36个电流,就是这么算的。

[ 本帖最后由 lewisk 于 2009-3-27 08:56 编辑 ]
回复
xj.7204
2009年03月27日 09:41:53
7楼

哦,原来是经验啊.I=15/0.38/0.85/1.732=26.8A,差不多,按电缆载流量取,6平方电缆是满足的.
回复
zg9527zg
2009年03月27日 09:50:26
8楼
6平方走40个安培没问题。
可以的
回复
cptank
2009年03月27日 10:54:36
9楼
一般6平方能到40A,没问题
回复
weihaojie
2009年03月27日 10:58:49
10楼
6平方没问题:) :)
回复
938682
2009年03月27日 16:25:58
11楼
呵呵,一般16MM2以下的电缆载流量不大于5A/MM2,75以下不大于4A/MM2,180以下不大于3A/MM2.所以:针对一般电动机的配线,可以按功率估算,如果功率为30KW则电缆选和30向下相近的,可选25mm2电缆。也就是说:15kw电机,需要用16mm2电缆,为了节省投资,可以选用小一号的,选10mm2。...当然6mm2的也凑活0可以用,但是电缆载流量小,容易出事故。各位有空的话可以计算一下。看看是不是正确,呵呵:) :lol :)