我今天接到一份图纸,图纸对消火栓用水泵控制柜的电路图的设计要求是按照国标01D303-3-P27~30执行,该标准对控制箱内的软起动器是要求采用两台,但我咨询了做成套的朋友,都说一台软起动器就能达到他的要求。现就这个问题请教一下各位大虾,倒底是用一台还是两台软起动器,非常紧急 水泵为55KW,共两台,一用一备图纸要求如下:消防水泵控制要求:1、 手动控制,现场控制柜上按纽控制启停,消水栓栓内按纽控制启泵,消防控制室手动直接控制启停。

我今天接到一份图纸,图纸对消火栓用水泵控制柜的电路图的设计要求是按照国标01D303-3-P27~30执行,该标准对控制箱内的软起动器是要求采用两台,但我咨询了做成套的朋友,都说一台软起动器就能达到他的要求。现就这个问题请教一下各位大虾,倒底是用一台还是两台软起动器,非常紧急
水泵为55KW,共两台,一用一备
图纸要求如下:
消防水泵控制要求:
1、 手动控制,现场控制柜上按纽控制启停,消水栓栓内按纽控制启泵,消防控制室手动直接控制启停。
2、 自动控制:消火栓箱内按钮消防模块自动控制启泵,两台泵互为备用,主泵故障,备泵延时自动投入
3、 消防水泵控制电路图参见国标01D303-3-P27~30。
xj.7204
2009年03月27日 10:09:37
2楼
昨天的帖子,帮你顶一下,好象要沉下去了.个人没见过实例,理论上我知道软启动有多种方式,比如说星-三角型启动,是指电动机中的转子是三角型绕组,定子上有三角型和星型绕组,启动时用星型绕组,待正常运行时转换为三角型绕组.
回复
爱芳的日子
2009年03月27日 12:54:23
3楼
我们那里是两台,分别在两个柜子里面
回复
lin790112
2009年04月28日 21:48:22
4楼
为了保护电网,大功率电机都要求降压起动,所以两台泵都要软起劫
回复
zilong2002
2009年04月28日 22:22:25
5楼
保险起见用两台.但你可以咨询一下软起动器的厂商可否一拖二.
回复
g368179105
2009年04月29日 09:14:31
6楼
可以一拖二的,互做连锁,同时只能起一台电机。只要软启动质量可靠其实个人认为没问题的,如果软启动质量有问题,常发生故障,那么真有火灾时你就挂了。
如果没底气承担责任还搞两台软启动吧。
回复