关于办公楼的电梯计算问题
shiyily
shiyily Lv.2
2009年03月26日 13:53:12
只看楼主

关于办公楼的电梯计算..办公楼部分每层建筑面积是1800M2.底下4层商业.上面办公楼26层..总高控制100M..对于电梯数量的计算没有具体的规范.还是大约的按照5000M2设一个电梯..希望高手帮我解答一下..

关于办公楼的电梯计算..办公楼部分每层建筑面积是1800M2.底下4层商业.上面办公楼26层..总高控制100M..
对于电梯数量的计算没有具体的规范.还是大约的按照5000M2设一个电梯..希望高手帮我解答一下..
免费打赏
lwrmacd
2009年09月09日 01:50:13
2楼
还得考虑设计使用人数,要考虑到高峰实用人数和平时一般上下班的人数.
安全等问题现在卡得很严.
回复
yjcmrdf
2009年09月09日 16:03:22
3楼
下列高层建筑应设消防电梯:一类公共建筑、 塔式住宅、十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅、高度超过32m的其它二类公共建筑。
6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
3 当大于4500m2 时,应设3台。
4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。


请参考
回复
ourroom4
2009年09月12日 22:51:02
4楼
写的不错,以后多发些文章学习一下
回复
zxloveu131403
2009年09月13日 00:00:09
5楼
很好!可以作为设计人员做方案时参考。谢谢楼主啦。
回复
liulingning
2009年10月05日 14:46:44
6楼
写的不错,以后多发些文章学习让我学习一下
回复
bht_sh
2009年11月02日 11:09:43
7楼
好东西好东西好东西好东西
回复
fang123.ok
2009年12月01日 14:00:47
8楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!
回复
brunel
2010年11月06日 22:11:29
9楼
3楼说的只是消防梯要求。客梯还是要算的,简单的算法是根据每层的人数,办公高峰时刻是早高峰80%上行,按照项目对电梯表现要求的5分钟处理能力和平均等待时间来算。还有一种动态的,就必须要软件了。
回复
fengkeming
2011年05月23日 17:26:28
10楼
写字楼电梯:
客梯6000平方米1部委经济级。5000平方米1部为常用级配置,即甲级写字楼配置。4000平方米1部为数十级配置,即超甲级写字楼配置。小于3000平方米1部,为豪华级配置

超过25层以上宜分区设置

消防梯:每层1500平方米以下1部,4500平方米以内2部,超过4500平方米3部。但宜1500平方米1部。
货梯:20000~3000平方米1部。
回复
fengkeming
2011年05月23日 17:28:33
11楼
写字楼电梯:
客梯6000平方米1部为经济级。5000平方米1部为常用级配置,即甲级写字楼配置。4000平方米1部为舒适级配置,即超甲级写字楼配置。小于3000平方米1部,为豪华级配置

超过25层以上宜分区设置

消防梯:每层1500平方米以下1部,4500平方米以内2部,超过4500平方米3部。但宜1500平方米1部。
货梯:20000~30000平方米1部。
回复