防水设计水位的定义是什么?规范未定义,查了一下有关帖子,也不明了,一直很困惑。
防水设计水位的定义是什么?规范未定义,查了一下有关帖子,也不明了,一直很困惑。
2楼
楼主的“防水设计水位”是“抗浮设防水位”吗?
抗浮设防水位:一般由勘察单位提出,理论上应为建设场地历史最高水位,但在缺少历史记录的情况下,勘察单位只提出勘察期间的最高水位,设计单位只能自行确定设防水位,各单位做法不同,一般是在勘察最高水位上加1~2m作为设防水位。
回复
3楼
上海是场地完成面下0.5m
回复
4楼
各位网友:
谢谢网友的热情解答。
《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 4.1.13条:工程需要时,详细勘察应论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境的影响,提出防治方案、防水设计水位和抗浮设计水位的建议。
由于规范未对“防水设计水位”及“抗浮设计水位”给予定义与解释,不明白两者的区别,尤其是前者,不知道是什么东东。
回复
5楼
引用网友“脚踏实地(laoying210)”的帖子。解释得非常清楚。
地下室“防水设计水位”与“抗浮设计水位”的区别
防水设计水位:一般用于地下室外放水设计和确定地下室外墙及基础砼抗渗等级,涉及的只是地下室放水设计标准问题,与结构构件的其他设计无关。
抗浮设计水位:用于结构整体稳定验算、地下结构构件设计,此指标是影响地下室经济性的重要指标。
回复
6楼
“外放水”应改为“外防水”。
回复
7楼
是否可以这样理解:
抗浮设计水位是对地下室底板向上作用的地下水水位;防水设计水位是对地下室侧墙作用的地下水水位?两者在不同的水文地质条件下,其水位可能相同,也可能很不相同?
回复
8楼
结构设计中经常会遇到防水设计水位和抗浮设计水位,其定义和适用范围及相互之间的关系
1.防水设计水位:
指地下水的最大水头,可按历史最高水位+1m确定,用于确定建筑外防水和地下室的抗渗等级 。
①《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ-01-501-92)第4.1.5条规定:对防水要求严格的地下室或地下构筑物,其设防水位可按历史最高地下水位确定;对防水设计要求不严格的地下室或地下构筑物,其设防水位可按照3-5年的最高水位及勘察时的实测静止水位确定
②《北京市建筑设计技术细则》结构专业第3.1.8条:凡地下室内设有重要机电设备,或存有贵重物资等,一旦进水将使建筑物的使用受到重大影响或造成巨大损失者,其地下水位按该地区71-73年最高水位(包括上层滞水)确定;凡地下室为一般人防或车库等,万一进水不致有重大影响,其地下水位按该地区71-73年最高水位(包括上层滞水)与最近3-5年的最高水位(包括上层滞水)的平均值
2.抗浮设计水位
结构整体抗浮稳定验算时应考虑的地下水位,国家规范没有明确规定;主要用于结构的整体稳定验算及结构构件设计计算
①《北京市建筑设计技术细则》结构专业第3.1.8条:地下室外墙、独立基础及防水板基础中的防水板等结构构件进行承载力设计,结构设防水位(即抗浮设计水位)取最近3-5年的最高水位(包括上层滞水)。
②福建省防洪设计暂行规定: 对于重大工程按室外地面以上500mm高度地下室的抗浮设计水位;
对于重大工程,一般宜进行抗浮设计水位的专项论证。
摘自 朱炳寅 《建筑结构设计问答分析》
回复