大家帮我看看这样接线行不行,有图,谢谢!
lewisk
lewisk Lv.3
2009年03月25日 21:32:49
只看楼主

我想用下面的接线法控制一台空压机的启停,所用的电器元件为:380V断路器一个,220V大交流接触器一个,热继电器一个,220V小交流接触器1个,220V延时继电器一个,220V带灯自锁按钮一个,220V指示灯一个,220V计数器一个,压力控制器一个,负载为空压机。我这样接法的目的就是当断路器处于连通的时候,指示灯会亮,当压力控制器符合条件启动后,空压机真正开始运作的时候,带灯的自锁按钮会亮,我想用这2个灯区分开。

我想用下面的接线法控制一台空压机的启停,所用的电器元件为:380V断路器一个,220V大交流接触器一个,热继电器一个,220V小交流接触器1个,220V延时继电器一个,220V带灯自锁按钮一个,220V指示灯一个,220V计数器一个,压力控制器一个,负载为空压机。

我这样接法的目的就是当断路器处于连通的时候,指示灯会亮,当压力控制器符合条件启动后,空压机真正开始运作的时候,带灯的自锁按钮会亮,我想用这2个灯区分开。

但我知道这样接法可不可行,热继电器起不起作用。

请大家说说看。

图很乱,大家将就些,谢谢!

Drawing1.jpg

免费打赏
lewisk
2009年03月26日 11:54:08
2楼
人呢?帮忙了,多谢了!
回复
sydyzjl
2009年03月26日 15:05:51
3楼
我给你画一下
回复
sydyzjl
2009年03月26日 15:09:37
4楼
再重传一个(哈,还是未改过来,图中KP应为常闭触点:lol

[ 本帖最后由 sydyzjl 于 2009-3-26 15:19 编辑 ]
回复
sydyzjl
2009年03月26日 15:23:33
5楼
上图的缺点:
1、控制回路未加保险;
2、当未按下自锁按钮时,虽然主接触器不会吸合,但当压力开关有切换时,计数器会有累加的。改进方法:用主接触器的辅助触点计数即可,还可省一“小接触器”。
回复
lewisk
2009年03月26日 16:59:58
6楼
多谢了,我再研究一下,谢谢!
回复
xuxianjie
2009年03月26日 21:52:17
7楼
1保险加在火线上
2 热继电器闭点是否在KP的右侧(靠近火线侧)
回复
zsj_zjl
2009年03月26日 21:59:53
8楼
要注意了:空压机如果功率很大的话热继电器不太好选
回复
lewisk
2009年03月26日 22:59:52
9楼
是15KW的,6平方的线行么?
回复
一指慢
2009年03月27日 20:09:16
10楼

可以。:hug:
回复
xuxianjie
2009年03月28日 14:31:25
11楼


空压机刚启动的时候是重载
热过载在启动是信号点短接,启动完成后再把短接线取掉