规范上都要求强柱弱梁,即柱承载力应大于梁端承载力,但实际工程里好多结构梁端的配筋都要比柱端配筋大很多,这如何实现规范上的强柱弱梁呢?
规范上都要求强柱弱梁,即柱承载力应大于梁端承载力,但实际工程里好多结构梁端的配筋都要比柱端配筋大很多,这如何实现规范上的强柱弱梁呢?
2楼
应该是刚度吧
回复
3楼
但实际工程里好多结构梁端的配筋都要比柱端配筋大很多,这如何实现规范上的强柱弱梁呢?
其中多数是梁截面比柱截面小吧,否则是不符合规范的。
回复
4楼
2楼的,强柱弱梁不是指刚度。
回复
5楼
“强柱弱梁”是一个从结构抗震设计角度提出的一个结构概念。就是柱子不先于梁破坏,因为梁破坏属于构件破坏,是局部性的,柱子破坏将危及整个结构的安全---可能会整体倒塌,后果严重!所以我们要保证柱子更“相对”安全,故要“强柱弱梁”
回复
6楼
但实际工程里好多结构梁端的配筋都要比柱端配筋大很多,这如何实现规范上的强柱弱梁呢?
回复
7楼
关于强柱弱梁的问题,很多人犯了与三楼同样的错误,简单的认为梁截面比柱截面小就是强柱弱梁,其实规范中已经说的很清楚了,通过所给公式调整梁柱内力进行配筋来实现强柱弱梁。
回复
8楼
支持.
理论很清楚.
补充一点:塑性铰应出现在梁端而非柱端
回复
9楼
楼上的两位能解释一下我的疑问么?。。。。。。
回复
10楼
“强柱弱梁”与弱柱强梁在实际设计中,经常遇到,规范到没有注意有这样的要求
回复
11楼
这只是一个概念,不是一个计算指标,没有明确的数值来界定强柱弱梁
回复