请教:预应力混凝土管桩的防腐措施
lsphp555
lsphp555 Lv.15
2009年03月25日 15:54:53
只看楼主

一个工程采用预应力混凝土管桩,但场地地下水对混凝土、钢筋都具有弱腐蚀性,请教需采用什么样的技术措施进行防腐处理?以及在设计时需要注意什么?谢谢有经验的指教。

一个工程采用预应力混凝土管桩,但场地地下水对混凝土、钢筋都具有弱腐蚀性,请教需采用什么样的技术措施进行防腐处理?以及在设计时需要注意什么?谢谢有经验的指教。
免费打赏
xiaom06
2009年03月25日 16:16:19
2楼
混凝土加外加剂
回复
dsytgs
2009年03月25日 18:47:04
3楼
楼上,拜托,是预应力管桩。
我们这儿也会遇到楼主同样的问题,如何考虑管桩耐久性,请指教。
回复
hgg2009
2009年08月19日 15:27:28
4楼
预应力管桩防腐,一般可以在表面涂一层沥青,我们单位一般地下基础防腐都这么处理的。
回复
cxszzw
2009年09月13日 07:54:18
5楼
涂层沥青,摩擦桩的摩阻彻底就变没了,你们这样处理对吗?
回复
cxszzw
2009年11月20日 16:09:03
6楼
看来这个问题比较麻烦,希望行家出来说说
回复
chxiao
2009年12月28日 17:55:59
7楼
看看工业建筑防腐规范,里面有详细要求。
回复
fouryuans
2009年12月28日 21:19:43
8楼
选用AB型的桩。还有接头的防腐措施具体可详预应力管桩技术规程
回复
cb_shawn
2009年12月29日 17:30:59
9楼
桩身根据耐久性选用,接头一般涂沥青或树脂:lol
回复
dygangjiegou
2009年12月30日 15:17:02
10楼
1.地下水对混凝土具强 腐蚀性,对与土接触的桩、地下室底板、地梁、承台、外墙 混凝土结构的防腐蚀性要求:应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》
2、迎水面一侧混凝土的保护层厚度应 ≥35mm(预应力管桩弱、中等腐蚀性基础可取40mm;未注明的基础构件均≥50mm);混凝土防腐性能应满足弱腐蚀的要 求,宜采用抗硫酸盐水泥或铝酸三钙含量不大于5%的普通硅酸盐水泥,不得使用海砂,水灰比不得大于0.55(预应力管桩0.45),水泥用量不得小于300kg/m
(预应力管桩350kg/m)
3、预应力管桩接桩采用焊接接头,焊条采用E43,焊缝厚度为10 mm.管桩的端板应先除锈后方可吊装.施焊前,应检查焊件部位的表面清理 质量,符合要求后方能施焊.焊接层数不宜少于三层,焊逢应连续饱满,应严格控制焊缝质量,其外观质量应符合二级焊缝要求.
4、加强桩焊接接头的质量监督管理,要求100%的旁站监督管理,以确保接桩质量.
5、腐蚀性等级为强、中等腐蚀时,为防止地下水从预应力管桩孔腔内腐蚀焊接接头,孔内填灌强度等级M20的水泥砂浆,掺入适量的砼膨胀剂,按《混凝土外加剂应用规范》 GB119-88计算掺量.灌芯长度为 m,灌注高度接近管桩与承台连接灌芯的下表面.
6、腐蚀性等级为强、中等腐蚀时,与土接触的地下室底板、地梁、承台、外墙迎水面一侧表面应表面涂冷底子油两遍沥青胶泥两遍或涂环氧沥青厚浆型涂料两遍,基础或地下室底板底部应设碎石灌沥青或沥青混凝土耐腐蚀垫层,厚度不应小于100mm。
回复
rz-glh007
2010年01月02日 20:03:47
11楼
我也想知道啊 现在正在做这方面的工程
回复

相关推荐