我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:
我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。
当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压);
机组蒸发器进水温度11.7℃,出水温度是7.6℃,机组的蒸发压力是4.4bar(表压);
机组的排气温度是95.2℃,启动喷液冷却系统依然不能将排气温度降下来,反而排气温度还在缓慢上升,最终能达到98℃左右。
机组的喷液冷却系统运行正常,未有脏堵或者是控制阀开启不灵状态。
压缩机的油压差1.25bar,冷冻油有点发红(是新更换上的冷冻油,估计是排气高温造成的油发红),冷冻油在视镜中是全满状态
压缩机已经排除了轴承磨损等情况。
鉴于以上情况,请各位高人指点。
[
本帖最后由 baiyunfei 于 2009-3-25 16:09 编辑 ]
12楼
:L 机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃?
冷确水回水温度那么高,这么使用排气温度能不高?用多久了?压缩机没烧真走运了。
楼主先把冷塔检查一下吧,我看风扇都停掉了吧,回来的冷却水才降了2度?
回复
13楼
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃?
冷确水回水温度那么高,这么使用排气温度能不高?用多久了?压缩机没烧真走运了。
楼主先把冷塔检查一下吧,我看风扇都停掉了吧,回来的冷却水才降了2度?
高手!!!
回复
14楼
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压);
冷却水水温一般不允许超过35℃。冷却回水水温过高也不利于冷却塔工作啊。
回复
15楼
回上述老师们!这是一台热泵机组,用户要达到使用要求,温水出水温度必须是45℃以上!
谢谢各位老师的解答,如果有什么新的见解,请继续!
回复
16楼
105度?不高啊,我以为130度才高.
回复
17楼
:victory: :victory:
制冷机组排气温度、及排气压力与冷凝器的冷却水有关看了你的材料认为还是冷却水温度高造成的。用户要求出水温度大于45度是不合理的。
回复
18楼
我认为是冷凝器脏了,高压对应的冷凝温度是50.64度,而冷却水出水是45.1度,你先清洗下冷凝器.
回复
19楼
我也觉得楼主的冷凝水进水温度也太高了吧,先看哈原因吧.
回复
20楼
出水温度45.1℃时排温95.2℃很不正常,R22机组排温应在80℃以下,所以问题不应在喷液降温上。从给出参数来看电子膨胀阀动作基本正常。检查检查冷冻机油。
回复
21楼
我定性模拟了一组水源热泵的工况,由表可以看出,楼主的冷却水温差太小。
楼主应该是技术人员,技术数据还是比较详细,但我还需要进一步的数具。
如:水量,机组冷量等,是干式机还是满液机。楼主合适的话把技术参数表贴出来。
现有情况看,问题应该是冷凝器的问题,因为机组已经运行了两年,喷液装置应该可以满足要求。
不知楼主机组有没有动过系统,如果冷凝器不脏,就是系统进了空气。
[
本帖最后由 wlmwml 于 2009-4-28 22:33 编辑 ]
回复