现有一间餐厅,主要做鸡公煲,要用到电磁炉(9个,均要配制插座)桌子摆放为(左/中/右)问要多粗的线和咋配???另地面有地板砖(不要敲碎,怕影响美观)~~~~~~~~~~~`在线苦等
现有一间餐厅,主要做鸡公煲,要用到电磁炉(9个,均要配制插座)桌子摆放为(左/中/右)问要多粗的线和咋配???另地面有地板砖(不要敲碎,怕影响美观)~~~~~~~~~~~`
在线苦等
2楼
原来是三路的,空调/照明/插座这三路的,问咋做
回复
3楼
要用到电磁炉(9个,均要配制插座)桌子摆放为(左/中/右)问要多粗的线和咋配???
把它分开,分三路,按千瓦算
回复
4楼
是3乘3吧?两边的走墙角,中间的没办法只能走桌子下面,用质量好点的线槽,线分3路,4平方够粗了。
回复
5楼
每个电磁炉按2.2KW,单路供电时90A的流!!太大了!
可以考虑分三路单独供电,每路30A.。可以考虑用6mm2的BV线。
回复
6楼
我这样做的.大家看看有什么意见....我买了一个40A带漏电的一匹开关.用的是4MM2的单股线.一路串联....
回复
7楼
一路串联:什么呀.是插座吗.并联才对吧.
回复