2楼
是在什么情况下采取有载调压?
回复
3楼
是在什么情况下采取有载调压?变压器的调压范围分为:无励磁调压和有载调压两种。无励磁调压调压范围为Un+/-2*2.5%,5级;有载调压范围为Un-8*(1.25%`1.5%)17级。一般分接线均由高压侧引出,有载调压设置单独的调压绕组。:handshake
回复
4楼
电力潮流变化大和电压偏移大的变电所,如经计算普通变压器不能满足电力系统和用户对电压质量的要求时,应采用有载调压变压器。
回复
5楼
学习一下:victory:
回复
6楼
因有载调压不用停电,也就是在调电压时,设备可以运行.所以一直以为,是否采用有载调压,是根据生产工艺定的.既是说有些机器设备,开动后中途停掉,再重启相当麻烦;或者有些设备,希望能24小时连轴转.总只生产上希望尽量少停设备才用有载调压.
现在看,还是学的不扎实啊!
回复
7楼
电力调度为了调整负荷需要合环,为了减小合环中的潮流,把电压低的调高一点,把电压高的调低一点,就靠有载调压。
回复
8楼
在不断电的情况下,使用有载调压,经常在10kV线路上装有的调压器就使用的有载调压,对一些用电用户,你是不可以停电的,停电是必须提前通知的,有载调压可以解决断电调压的弊端