求一合适的跌水方案
tzw1848
tzw1848 Lv.2
2009年03月24日 13:58:09
只看楼主

目前在做一个电厂工程 ,厂区按高程分为2个板块,黄海高程8.00m平台和20.00m平台,两平台连接处是一条斜坡道路和植被护坡,护坡内岩石严重。护坡底部有一条宽x深=3.5x5.5m的截洪沟,沟内边距离坡底4.0m。想将生活污水从20.00m引到8.00m来,管径d300,双壁波纹管。目前有以下几个方案1、做跌水井穿护坡。最直接的方式,可惜跌落太大,20.00----8.00至少12m,而且井室深度 〉6.0m,想在护坡上作井,无奈基岩太多,要实行爆破。

2、走上述条件里的斜坡道路。这个方案偏离原定污水主干管,偏离污水处理站较远,要绕道。绕行了大约540m。
3、在20.00m处加提升泵,用泵将20.00m的生活污水加压到8.00m,沿护坡浅埋或简单保护处理。
4、直接在20.00做化粪池,日后定期给环卫钱来拉肥料。
小弟不才,目前只想到这些,感觉都不合适,求一方案,谢谢。
2c4c4c2a35c369a0002b.rar
1.3 MB
立即下载
免费打赏
tzw1848
2009年03月26日 11:03:54
2楼
没人理……
自己顶一下····
回复
tzw1848
2009年03月27日 10:51:21
3楼
依旧没人回复……

我自己已经解决了……
回复