压缩机在低温情况运行是否会导致液击?
zjgect
zjgect Lv.4
2009年03月24日 10:22:38
只看楼主

现象:我们有一台美优乐MT80压缩机,在环境温度在零下10度,压缩机结霜非常严重,曲轴箱、回油管都是霜,我们停掉压缩机大约十分钟,此时环境温度还是在零下10度左右,再开启压缩机时,运行声音很响,振动很历害,大概只运行了约5秒钟时间,压机就自动停掉,再无法开启,量各阻值都无穷大,一开始怀疑是否因为内保护,但过了两三天后,量阻值还是无穷大,还是无法开启,不知是什么原因?现在怀疑是因为在低温情况下,蒸发器里R22都成液体,从而造成液击,因为当时听那声音,也很像液击的声音,但我们回气管也装有气液分离器,而且回气管道也较长。

现象:
我们有一台美优乐MT80压缩机,在环境温度在零下10度,压缩机结霜非常严重,曲轴箱、回油管都是霜,我们停掉压缩机大约十分钟,此时环境温度还是在零下10度左右,再开启压缩机时,运行声音很响,振动很历害,大概只运行了约5秒钟时间,压机就自动停掉,再无法开启,量各阻值都无穷大,一开始怀疑是否因为内保护,但过了两三天后,量阻值还是无穷大,还是无法开启,不知是什么原因?
现在怀疑是因为在低温情况下,蒸发器里R22都成液体,从而造成液击,因为当时听那声音,也很像液击的声音,但我们回气管也装有气液分离器,而且回气管道也较长。
不知具体何原因,望高人指点。

通过此,有两个问题:1.是否在低温情况下,压缩不能开启?2.液击会造成阻值之间是无穷大的吗?
免费打赏
zjgect
2009年04月08日 00:41:35
22楼
膨胀阀只是在调试时开启的,正常运行的是不用调整啊。
还有。真正制冷剂多了,调整膨胀阀是没什么用的。那调节范围不是很大的。
回复
hnsyxy
2009年04月10日 20:03:06
23楼
压缩机内的油被稀释了。环境温度低时,停机后,造成曲轴箱内油与制冷剂互溶性变差,并形成油在下部的分层,导致运动部件润滑恶劣,启动力矩加大,造成楼主所说的压缩机保护。
回复
xinlan1207
2009年09月14日 11:01:13
24楼
我遇到过这个问题,环境温度没有这么低,就是压缩机结霜,回液.我们的气分也足够大,膨胀阀已经关的很小了,氟里昂也放到不能再放再放压缩机排气温度就直线上升,最终确定是蒸发面积不够,氟没有完全蒸发就进到气分压缩机了.正在更换蒸发器,效果我会及时告诉的.我上面提到的这些你可以一一检查一下.
回复
yzhchlan
2009年09月15日 15:56:43
25楼
可能问题的关键很清晰:系统内过多的制冷剂。
回复
zdbbaby
2009年09月16日 22:57:12
26楼
装在在室外的机组,在有可能面临低温的环境(如北方),可否采用如下方法:
1.装电磁阀很好,那在控制方式上用负压停机,把雪种收回储液器,提醒一下要用质量好的才行阿
2.启动问题要注意,压机轴加热器要完全安装.
回复
zjgect
2009年10月13日 09:00:51
27楼
我们用的丹佛斯的电磁阀,
曲轴箱加热也是有装的。
这两点应该不是造成我这次故障的主要原因。
回复