现象:我们有一台美优乐MT80压缩机,在环境温度在零下10度,压缩机结霜非常严重,曲轴箱、回油管都是霜,我们停掉压缩机大约十分钟,此时环境温度还是在零下10度左右,再开启压缩机时,运行声音很响,振动很历害,大概只运行了约5秒钟时间,压机就自动停掉,再无法开启,量各阻值都无穷大,一开始怀疑是否因为内保护,但过了两三天后,量阻值还是无穷大,还是无法开启,不知是什么原因?现在怀疑是因为在低温情况下,蒸发器里R22都成液体,从而造成液击,因为当时听那声音,也很像液击的声音,但我们回气管也装有气液分离器,而且回气管道也较长。
我们有一台美优乐MT80压缩机,在环境温度在零下10度,压缩机结霜非常严重,曲轴箱、回油管都是霜,我们停掉压缩机大约十分钟,此时环境温度还是在零下10度左右,再开启压缩机时,运行声音很响,振动很历害,大概只运行了约5秒钟时间,压机就自动停掉,再无法开启,量各阻值都无穷大,一开始怀疑是否因为内保护,但过了两三天后,量阻值还是无穷大,还是无法开启,不知是什么原因?
现在怀疑是因为在低温情况下,蒸发器里R22都成液体,从而造成液击,因为当时听那声音,也很像液击的声音,但我们回气管也装有气液分离器,而且回气管道也较长。
不知具体何原因,望高人指点。
通过此,有两个问题:1.是否在低温情况下,压缩不能开启?2.液击会造成阻值之间是无穷大的吗?