我刚用了CJ19-43的接触器,我想能否配25KVA的电容器。。。我计算了电容器的额定电流为36.1A,可是接触器生产厂家的铭牌上面,CJ19-43的接触器只能允许用20KVA的电容器。。现在我想商讨一下,这样的配置能否用呢?

我刚用了CJ19-43的接触器,我想能否配25KVA的电容器。。。

我计算了电容器的额定电流为36.1A,可是接触器生产厂家的铭牌上面,CJ19-43的接触器只能允许用20KVA的电容器。。

现在我想商讨一下,这样的配置能否用呢?
免费打赏
fwb9123456
2005年04月24日 11:20:07
2楼
建议采用CJ19-63交流接触器配25KVAR电容器,容量大一些肯定可靠些。
回复
chengyongkft
2005年04月24日 13:00:04
3楼
不`可以,虽然主`触头可以通过额定电流,但串联电阻丝不能.有可能烧断,而电阻丝烧断就会造成主触头通过启动电流,造成触头烧坏或其他事故.
回复
tzyuanbin
2005年04月24日 15:22:13
4楼
谢谢。。终于知道了,原来电阻丝承受不了。。
回复
nlb
2005年04月24日 15:23:05
5楼
电容器的接触器不能小于电容器额定电流的1.43倍。所以43A接触器配20kvar的电容器是对的。