短路电流计算
weihaojie
Lv.2
2009年03月22日 12:30:08
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
100KVA变压器,如果短路点在100米处,单相短路电流和三相短路电流是多少?大概值就行不需要很精确[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-22 13:03 编辑 ]
100KVA变压器,如果短路点在100米处,单相短路电流和三相短路电流是多少?
大概值就行不需要很精确
[
本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-22 13:03 编辑
]
免费打赏
xuxianjie
2009年03月22日 12:51:47
2楼
导线的型号规格
主回路图
回复
weihaojie
2009年03月22日 13:02:34
3楼
导线好像是铝钱95平方的
回复
winkie
2009年03月22日 13:31:38
4楼
三相大概600-800A, 是指100KVA变压器二次侧母线短路,电流折算到10KV侧(因为保护设置在10KV侧),100米以外,也许再稍微小点,大概就这样了.
回复
xuxianjie
2009年03月22日 14:21:04
5楼
远了就不好估计了
回复
相关推荐
教你快速计算变压器的短路电流和短路容量
变压器
2020-12-01 15:35:17
速看供配电系统短路电流计算
电气资料库
2020-11-11 14:05:38
供配电系统短路电流计算
供配电技术
2020-11-02 13:36:32
电力系统三相短路电流的实用计算方法
供配电技术
2020-10-22 10:46:46
低压配电系统短路电流计算
电气工程原创版块
2020-05-30 19:56:32
电气设备选型是根据三相短路电流计算后的有效值、全电流还是冲击电流
输变电工程
2019-08-04 08:50:31
一款好用的电气计算软件,短路电流计算,弧闪分析,电压降,计算报告书
其他电气设计软件
2019-07-11 13:36:21
微型断路器参数解读及配电系统的短路电流峰值计算
断路器
2019-03-04 15:10:58
短路电流计算,书上的例题有一个地方没有想明白,请大家帮忙解惑,谢谢!
供配电技术
2018-05-24 14:54:22
[已解决]请教两相短路冲击电流的计算
供配电技术
2018-01-17 13:32:45
学校的课设,供配电,计算短路电流
供配电技术
2018-01-17 12:58:47
求教关于短路电流计算的方法
供配电技术
2017-11-01 14:07:20
每日一题短路容量及冲击短路电流计算
注册电气工程师
2017-10-15 21:54:44
张工发输电每日一题有限电源短路电流计算
注册电气工程师
2017-10-13 21:51:34
35kV中心点不接地系统异地两相接地短路电流计算
输变电工程
2017-07-19 08:55:22
请教变压器10KV侧短路电流计算
供配电技术
2017-06-30 14:20:01
请教短路电流计算时的标么值计算问题
供配电技术
2017-06-27 13:34:49
不对称短路电流计算中,什么情况下按无穷大考虑,什么情况下按有限电源考虑?
输变电工程
2017-06-12 16:29:17
请教短路电流实用计算法的问题
供配电技术
2017-05-18 10:20:45
请教短路电流计算时的阻抗折算问题
供配电技术
2017-05-18 10:17:44
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开