短路电流计算
weihaojie
weihaojie Lv.2
2009年03月22日 12:30:08
只看楼主

100KVA变压器,如果短路点在100米处,单相短路电流和三相短路电流是多少?大概值就行不需要很精确[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-22 13:03 编辑 ]

100KVA变压器,如果短路点在100米处,单相短路电流和三相短路电流是多少?
大概值就行不需要很精确

[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-22 13:03 编辑 ]
免费打赏
xuxianjie
2009年03月22日 12:51:47
2楼
导线的型号规格
主回路图
回复
weihaojie
2009年03月22日 13:02:34
3楼
导线好像是铝钱95平方的
回复
winkie
2009年03月22日 13:31:38
4楼
三相大概600-800A, 是指100KVA变压器二次侧母线短路,电流折算到10KV侧(因为保护设置在10KV侧),100米以外,也许再稍微小点,大概就这样了.
回复
xuxianjie
2009年03月22日 14:21:04
5楼
远了就不好估计了
回复