单层面积约800m2,强弱电合用竖井,长2.1m,宽1.9m,长边开门,够嘛?
单层面积约800m2,强弱电合用竖井,长2.1m,宽1.9m,长边开门,够嘛?
2楼
为什么要合用呢~
回复
3楼
公建是什么用途??
应该够
回复
4楼
如果强弱电合用竖井时,两侧设置即可,小室中间的通道≥1m
回复
5楼
研发中心楼,内有许多实验室
主要有综合布线、有线电视、火灾报警、监控系统。
回复
6楼
如果是净尺寸的话, 勉强能摆下,如果含墙厚的话,肯定不够,建议,配电箱2层一个, 弱电分区管理机柜,错开放,选没有配电箱的,统筹一下! 如果你不能做主改这个面积的话!
回复
7楼
实验室最好考虑每层设置网络机柜。一个机柜一般为600*600*U U数为高度,U数确定按实际综合布线楼层陪线架计算。600的机柜加开门的话起码要1.2M的空间。其他设备都比较小且可以直接挂墙。楼主的井仅为一个专业的话那是很舒服的,但是为2个专业合用紧张了点。