如何计算保护定值?
chen3485
chen3485 Lv.2
2005年04月23日 14:24:18
只看楼主

一般用户配电高压保护定值怎么计算?拜求计算公式。

一般用户配电高压保护定值怎么计算?拜求计算公式。
免费打赏
fire_hero
2005年04月23日 16:45:08
2楼
高压保护分很多种,有线路保护,变压器保护等等,每种的计算都不一样。你还是找一本继电保护的书看看吧
回复
ccchhh
2005年04月23日 17:34:47
3楼
线路速断Iqb=Krel*Kw/Ki *Ik.min
Iqb——速断保护定值
Krel——继电器的可靠系数
Kw——CT的接线系数
Ki——继电器返回系数
Ik.min——被保护线路未端(在系统最小运行方式下)二相短路电流
回复
nlb
2005年04月24日 15:30:10
4楼

线路速断应躲开线路末端最大运行方式下三相短路电流。