审图说,卷帘门配电不可以由该防火分区内的应急照明配电箱给出?请问有依据么??

审图说,卷帘门配电不可以由该防火分区内的应急照明配电箱给出?请问有依据么??
免费打赏
remwolff
2009年03月20日 10:12:17
2楼
防火卷帘还是分隔卷帘?
回复
jerryoap
2009年03月20日 10:13:15
3楼
防火卷帘。
回复
jerryoap
2009年03月20日 16:36:19
4楼
:( 没人帮忙回答阿?
回复
y303595235
2009年03月21日 10:13:44
5楼
卷帘门属于消防控制用电,其用电负荷为消防用电负荷等级,其切换方式应在最末端配电箱切换(应该为单独的双电源回路)
回复
y303595235
2009年03月21日 10:17:11
6楼
PS:个人认为最末端配电箱应该是卷帘们门的控制柜,不知道对不 民规和火灾自动报警设计规范里有对 消防用电应在最末端配电箱设置双电源切换装置
回复
jaspersummer
2009年04月02日 20:14:34
7楼
"卷帘门属于消防用电,其用电负荷为消防用电负荷等级":handshake
但是应该只有“消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机”需要在最末一级配电箱处自动切换吧。
回复
ld_xwl
2009年04月02日 22:00:44
8楼
防火卷帘应有控制箱,用电属消防负荷,双电源应在控制箱内进行切换。
回复
lzs791018
2009年04月03日 02:49:47
9楼
消防用电设备配电线路应与非消防分开设置,火灾时非消防电切断
回复
dingding7140
2009年04月03日 11:46:32
10楼
回复 1# 的帖子
卷帘门属于消防控制用电,其用电负荷为消防用电负荷等级,其切换方式应在最末端配电箱切换(应该为单独的双电源回路):lol
回复
g368179105
2009年04月03日 13:50:16
11楼
我不懂消防用电,请问能不能设置保安段,然后用耐火电缆给你们说的消防设备供电。就取消消防负载末端双电源切换了。