线路过长,末端电压过低,电机起动不了!
liuyun101
liuyun101 Lv.2
2009年03月19日 12:00:18
只看楼主

线路过长,末端电压过低,电机起动不了!请教各位有什么解决办法。

线路过长,末端电压过低,电机起动不了!请教各位有什么解决办法。
免费打赏
lingxuct
2009年03月19日 12:06:06
2楼
1、就近另找电源;
2、加大线路规格;
3、让电机空载起动。
回复
爱芳的日子
2009年03月19日 21:29:19
3楼

支持,就是这样
回复
carl0623
2009年03月19日 21:33:14
4楼
还有这种事情的啊!呵呵,有点难以想象的~
回复
dianhuang
2009年03月19日 22:26:20
5楼
起始端加升压器就是这样
回复
liuyun101
2009年03月20日 08:18:57
6楼
我也想着做个就地补偿。
回复
lingxuct
2009年03月20日 17:39:27
7楼

想做就地补偿的方法来解决线路长电压低的问题,需要计算验证的,否则化了钱且达不到预期的目的。
能把现在的负荷容量,始、未端电压告诉我吗?在这我帮你计算一下,是否可行。
回复
xuxianjie
2009年03月20日 19:05:14
8楼
我个人认为,在这种线路上做就地补偿,对解决压降的问题还需讨论。
回复
yuan_pulei
2009年03月20日 21:41:16
9楼
:loveliness: 我好汗颜哦,刚刚步入电气行业,以后各位多指教!
回复
yuan_pulei
2009年03月20日 21:47:44
10楼
各位能举例说说吗?感谢!!!
回复
lingxuct
2009年03月23日 06:43:15
11楼
“线路过长,末端电压过低,电机起动不了”非常难解决,就地补偿不一定能让电机起动。
因电机起动不了是电压低,线路过长造成电压低,且电机起动电流是额定电流的7倍,就地补偿只能补一点负载的无功电量,大电机起动时无功并不是很大,不可能把7倍的压降补回来。
回复