小学甲方要求在语音教室布置50个地插座
zsj6233
zsj6233 Lv.7
2005年04月22日 21:59:48
来自于照明工程
只看楼主

本人最近手里有三个工程都要求五一前交图.单有些问题不确定.有一个小学甲方要求在语音教室布置50个地插座,.我给如何办呀

本人最近手里有三个工程都要求五一前交图.单有些问题不确定.有一个小学甲方要求在语音教室布置50个地插座,.我给如何办呀
免费打赏
大胡子
2005年04月22日 21:33:03
2楼
那就布吧,有啥难的?
回复
zsj6233
2005年04月22日 21:41:11
3楼
哥们,说的轻巧.我如何布呀.语音教室还要设置防静电地板呀.而且如何选用地插座,是穿管还是用金属线槽呀.我没做过
回复
ttt001
2005年04月22日 21:57:08
4楼
地面线槽方式布置,地槽规格高度不超过45mm,可以配合安装在静电地板中。
回复
不见流星
2005年04月22日 22:11:22
5楼
地面线槽比较合理
回复
caibingchen
2005年04月22日 22:15:58
6楼
50个出线口也只能用地面线槽了,用管的话画图都很费劲更何况施工了
回复
jinchen9408
2005年04月22日 22:50:32
7楼
只能用地面线槽。
回复
wl993
2005年04月23日 09:15:12
8楼
回复
rongdog
2005年04月23日 11:21:02
9楼
50个地插座比较多,按规范同一回路的插座数量不宜多于10个,如果负荷较大时,还要减少每一回路插座的数量,穿管不但施工和检修不方便,而且管的数量较多,建议在地面内暗装50型金属线槽。
回复
zsj6233
2005年04月25日 09:55:56
10楼
谢谢,我就在地面装了50线槽,三个回路,每个回路接18个地面插座。多了些,可以吗,每个回路按3千瓦考虑。
回复
rongdog
2005年04月25日 11:05:22
11楼
楼上,每个回路18个插座有点多了,但是如果每个回路的负荷不大也可以考虑,还有每个回路3千瓦好象也有点大了!
回复