小学甲方要求在语音教室布置50个地插座
zsj6233
zsj6233 Lv.7
2005年04月22日 21:59:48
来自于照明工程
只看楼主

本人最近手里有三个工程都要求五一前交图.单有些问题不确定.有一个小学甲方要求在语音教室布置50个地插座,.我给如何办呀

本人最近手里有三个工程都要求五一前交图.单有些问题不确定.有一个小学甲方要求在语音教室布置50个地插座,.我给如何办呀
免费打赏
szhjf
2005年04月25日 11:47:31
12楼
走地槽,每个回路尽量不超5个插座,最多8个为止。
回复
李兴龙机电科技
2005年04月25日 13:09:10
13楼
语音室单独设一个小型的配电箱。
回复
天合
2005年04月25日 14:30:27
14楼
地槽规格高度不超过45mm,可以配合安装在静电地板中。
每个回路尽量不超5个插座,最多8个为止。
回复
kokohuang
2005年05月10日 13:01:00
15楼
记得插座多得时候,每个插座按50W/个来考虑吧。
回复
lf4260
2005年05月12日 13:55:29
16楼
以下是引用zsj6233在2005-04-25 09:55:56发表的内容:

谢谢,我就在地面装了50线槽,三个回路,每个回路接18个地面插座。多了些,可以吗,每个回

违反规范啊,每回路10个啊,多两个回路又没什么关系的;干吗非要18个一回路呢?