急,遇到一工程,采用塑壳断路器作为母联断路器进线两路市电的自动切换,三个开关都是400A/4P,三个开关分别在两个挨着的配电间,实现自投自复功能,那位有这方面的原理图给俺发份,万分感谢!
急,遇到一工程,采用塑壳断路器作为母联断路器进线两路市电的自动切换,三个开关都是400A/4P,三个开关分别在两个挨着的配电间,实现自投自复功能,那位有这方面的原理图给俺发份,万分感谢!
2楼
塑壳开关装有电动合闸机构和电动跳闸?
否则无法实现自动切换。
回复
3楼
是要加装电动操作机构的,能实现,您哪有这方面的原理图纸吗
回复
4楼
你如果直接直接做是极其复杂的
就是以前做的也会有部分问题
你直接可以采购控制器解决
回复
5楼
我给你上传别人的图纸资料
你自己看看
回复
6楼
你发的图纸都是短路器后加接触器实现的,我的图纸由于柜体受限制,不能加400A 的接触器,加了之后肯定就放不下了。
回复
7楼
买个控制器
一了百了
回复