请教高温空调的设计
jpsdh
jpsdh Lv.2
2009年03月16日 23:09:47
来自于制冷技术
只看楼主

风冷冷风机组,室外环境温度50度,制冷量28Kw,请教压缩机、冷媒等的选型,蒸发器、冷凝器的计算

风冷冷风机组,室外环境温度50度,制冷量28Kw,请教压缩机、冷媒等的选型,蒸发器、冷凝器的计算
asima
2009年03月17日 10:58:55
2楼
高温机组设计主要是选好制冷剂和压缩机,你可以选R134A制冷剂和谷轮压机,计算要按R134计算就可以了
回复
asima
2009年03月17日 11:01:48
3楼
高温机组设计主要是选好制冷剂和压缩机,你可以选R134A制冷剂和谷轮压机,计算要按R134计算就可以了
回复
yzhchlan
2009年03月17日 11:08:23
4楼
asima朋友,楼主的意思可能和你说的不一样,他并不是要提供高温热水,应该是高温压缩机,区别于冷库。
回复
flyhjl
2009年03月17日 11:10:41
5楼
制冷量乘1.1的安全系数,选用谷轮ZR125KC-TFD型压缩机,制冷量31KW,输入功率9KW。蒸发器冷凝器让生产厂家给你配。
不过你先要弄清楚有没有析湿工况,这个很重要。
回复
asima
2009年03月17日 13:03:08
6楼
asima朋友,楼主的意思可能和你说的不一样,他并不是要提供高温热水,应该是高温压缩机,区别于冷库。
请问为什么风冷冷风机组不能用R134A?
回复
jpsdh
2009年03月22日 21:10:36
7楼
这几天出差了,谢谢大家!
回复
北千里
2009年03月25日 13:16:33
8楼
ZR125KC-TFD,这款压缩机只能用R22制冷剂啊,而且制冷量能达到31KW?室外环境50度,那么假设取冷凝进出风温差10度,冷凝温度65度,用R134a比较合适。
回复
laizibaiyun
2009年04月25日 23:06:58
9楼
:victory: 我也学一下
回复

相关推荐

APP内打开