请教各位,净空超过12米的中庭,自喷如何解决,用什么系统,如何做,急急急大家快来帮忙
请教各位,净空超过12米的中庭,自喷如何解决,用什么系统,如何做,急急急
大家快来帮忙
2楼
超过8米的貌似不用设,设了也没用吧。
回复
3楼
4.2.5 用雨淋系统吧?
回复
4楼
超8米用雨淋
回复
5楼
以前好像超过8米不用设,但现在审图的好像提过要设。消防炮咋样
回复
6楼
要设置大空间智能型主动喷水灭系统,也就是消防水炮或者自动扫描喷水装置。
回复
7楼
要设置大空间智能型主动喷水灭系统,也就是消防水炮或者自动扫描喷水装置。 正解
回复
8楼
学习了.
回复
9楼
做消防炮
回复