大家帮帮我,这些地质条件该选择什么基础类型
xzy726
xzy726 Lv.2
2009年03月16日 19:27:29
来自于地基基础
只看楼主

地震资料为抗震设防烈度7度(0.10g),第一组,Ⅱ类场地。地面粗糙度类别为B类,主导风向为夏季东南风,冬季西北风。不考虑雪荷载。水文地质条件如下表:表1 水文地质情况表序号 岩土名称 土层厚度(m) 地基承载力特征值1 杂填土 1.5 18.5 2 粉质粘土 3.0 0 1.1 fak=230kN/m23 淤泥质土 很深 0 1.0 fak=80kN/m2注:地下水位位于地下1.5m处

地震资料为抗震设防烈度7度(0.10g),第一组,Ⅱ类场地。地面粗糙度类别为B类,主导风向为夏季东南风,冬季西北风。不考虑雪荷载。水文地质条件如下表:
表1 水文地质情况表
序号 岩土名称 土层厚度(m) 地基承载力特征值
1 杂填土 1.5 18.5
2 粉质粘土 3.0 0 1.1 fak=230kN/m2
3 淤泥质土 很深 0 1.0 fak=80kN/m2
注:地下水位位于地下1.5m处

可以的话,请再说说选择这个基础的原因
dsytgs
2009年03月16日 19:34:54
2楼
没有建筑条件,怎么选基础?
回复
xzy726
2009年03月16日 19:44:40
3楼
方案为板式多层办公楼,占地面积约900 m2,总建筑面积2500-3500 m2;3 层,局部4层;层高为3.9米。
回复
dsytgs
2009年03月17日 18:46:05
4楼
建筑结构形式?
个人见解,仅供参考。
4层框架结构,可采用独立基础,以第二层粉质粘土( fak=230KPa)为持力层,因为第三层淤泥质土为软弱下卧层,故基础尽量座落在粉质粘土顶面,以减小对下卧层的附加应力。
进行下卧层验算,如下卧层承载力不够,适当增大基础面积,以降低基底附加应力,直至满足下卧层承载力要求。持力层(粉质粘土)具备一定厚度(层厚3m),估计比较容易下卧层要求。
回复
longjunw
2009年03月24日 06:36:14
5楼
此种情况多数为砖混结构,楼房仅有三层,荷载很小,采用条形基础应该就可以了。持力层自然选2层。
回复

相关推荐