望各位指点并说明原因
ywzzzz
ywzzzz Lv.2
2009年03月15日 19:05:09
来自于制冷技术
只看楼主

中温的活塞式小压缩机 能不能拉低温 低温的机子能不能拉中温 比如小型氟冷库

中温的活塞式小压缩机 能不能拉低温
低温的机子能不能拉中温 比如小型氟冷库
免费打赏
songjunmdv
2009年03月15日 19:39:18
2楼
不能,设备寿命会降低。厂家有要求。
回复
a419etc
2009年03月16日 11:37:33
3楼
中温的活塞式小压缩机 能不能拉低温
不行的,主要由于压机的阀片设计不一样,中温的吸入压力高,相对阀片较软。这样的压机用在低温设备上,蒸发压力拉不下来,温度就降不下来。 

低温的机子能不能拉中温 比如小型氟冷库
可以,就好比 冷冻库把温度设成冷藏库的温度设定一样。
但是 首先中温的 ,比如 冷藏库,2-3度的,用低温设备,由于温差大,所以要有融霜。
回复
yzhchlan
2009年03月17日 11:14:53
4楼
本人认为应该没问题,只要不超过压缩机比,电流等指标就行了。
回复
shandian2298
2009年03月17日 12:58:50
5楼
如果是开启式的压机,就无需考虑中温、低温;但是,全封和半封式的,电机已经安装在一起了,所以,按照中温设计的,其电机在低温运行由于冷却不足,会过热而烧毁;按照低温设计的,其电机在中温运行由于功率不够,会过载而烧毁。
回复
aw100
2009年03月18日 17:24:58
6楼
主要看设计的水平是否符合压缩机的使用条件。
如果不清楚设计的,当然不能使用。
即使清楚关键,压缩机的保修也是问题。
一般还是按章程办。
回复
ywzzzz
2009年03月18日 19:28:29
7楼
各位兄弟说的不错 在下学习了 这个问题一直困扰我 也许看选型手册 看多了吧 让我头晕

《如果是开启式的压机,就无需考虑中温、低温;但是,全封和半封式的,电机已经安装在一起了,所以,按照中温设计的,其电机在低温运行由于冷却不足,》 为什么冷却不足 能在家说明么?
回复
a419etc
2009年03月20日 10:28:55
8楼
“如果是开启式的压机,就无需考虑中温、低温”
蒸发压力达不到,没用的

“但是,全封和半封式的,电机已经安装在一起了,所以,按照中温设计的,其电机在低温运行由于冷却不足”
对全封的,正确
对半封的,不一定。 有些压机不靠回气冷却,而是室温冷却的。
回复
jdzk01
2009年03月31日 18:53:02
9楼
中温机拉低温,对于原来匹配的电机相当于大马拉小车;反过来低温机拉中温,则是小马拉大车,电机会造成烧毁的危险;前者,只要压缩比不超过限定值(氨为8,氟利昂10)应该问题不大,也就是低温不能太低。
回复
jdzk01
2009年03月31日 18:57:09
10楼
另外说的是,对于全封或半封机,中温机工作时,电机是靠蒸发器回气冷却的;拉低温时,只要控制回气过热度别太大,电机冷却应该没有问题的。
回复
traneebs
2009年04月01日 17:59:17
11楼
中拉低,问题不会是太大,但是油要换适于在低温工况下使用冷冻油。而且要适当调节下阀门,要不然冷确不好是会烧机。
低拉中,还是算了吧,用不久机头会坏了。
回复

相关推荐