求教:关于220KVGIS设备的问题
dbvxxx_163
Lv.2
2009年03月15日 15:19:39
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
220KVGIS设备主母线筒内的母线支持瓷瓶大概有5mm的小裂缝。对整体有影响么?裂缝很细大概0.01mm。厂家代表说不会影响整体设备。现在耐压试验还没做。
220KVGIS设备主母线筒内的母线支持瓷瓶大概有5mm的小裂缝。对整体有影响么?裂缝很细大概0.01mm。厂家代表说不会影响整体设备。现在耐压试验还没做。
免费打赏
hbkglw
2009年03月15日 18:11:22
2楼
有裂缝肯定局放不合格.将来运行时泄露电流很大,潜在隐患.
回复
lingxuct
2009年03月15日 20:57:58
3楼
能看见内部的缺陷,说明还在安装过程中,刚买新的设备,当然不允许有缺陷了,让厂家更换(不管它对运行有无影响)!
回复