请教预分支电缆的分支电缆可否变截面
ashley02
ashley02 Lv.2
2005年04月22日 09:56:43
只看楼主

请教各位高手:预分支电缆的分支电缆可否变截面 假如一个分支为70平方,后二个分支为50平方电力电缆。

请教各位高手:预分支电缆的分支电缆可否变截面
假如一个分支为70平方,后二个分支为50平方电力电缆。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年04月22日 10:06:59
2楼
小于3米,不加保护;
大于3米,设分支箱,加保护元件。并校验热稳定。
回复
slsicame
2005年04月22日 12:15:43
3楼
绝缘穿刺线夹,任意分支,随意变更
回复
lncable
2005年05月02日 21:12:25
4楼
还是用绝缘穿刺线夹好