设计手册上给出的公式为一级配电,那么,我们在很多情况下遇到的是末级配电情况下电动机启动压降,那么怎么计算电动机启动是的压降呢?图一是二级配电情况下的网络阻抗图,忽略预接负荷与电动机线路的阻抗,Xqm为电动机的启动阻抗,经过变换得到图一中第三个图那样,其中XZ,Xfh1,XL1组成星型网络,经过星角变换,得到图二网络阻抗图,那么给电动机配电母线上的电压就是Xc、Xfh1、Xqm并联后与Xb对标称电压的分压,即A点电压。多级或者多级中的中间级的压降计算按照这个道理进行。
设计手册上给出的公式为一级配电,那么,我们在很多情况下遇到的是末级配电情况下电动机启动压降,那么怎么计算电动机启动是的压降呢?
图一是二级配电情况下的网络阻抗图,忽略预接负荷与电动机线路的阻抗,Xqm为电动机的启动阻抗,经过变换得到图一中第三个图那样,其中XZ,Xfh1,XL1组成星型网络,经过星角变换,得到图二网络阻抗图,那么给电动机配电母线上的电压就是Xc、Xfh1、Xqm并联后与Xb对标称电压的分压,即A点电压。多级或者多级中的中间级的压降计算按照这个道理进行。
因水平浅陋,错误之处在所难免,抛砖引玉,请各位斧正!
2楼
图二(变换后得到的最终结果):
回复
3楼
在这里假设电动机到母线的电缆很短,忽略其阻抗。
回复
4楼
各负荷中性点电压均为0
回复
5楼
首先要搞清楚计算短路电流的目的 确定断路器的开断电流?进行热稳定,动稳校验???
如果是这个目的
又明白变压器出口短路电流比末端大的道理 可以照我的方法做
现在谁还算那么仔细 查变压器短路曲线就知道出口短路电流了
回复
6楼
还有一种计算方法叫串联启动母线压降 不是你这样单独计算某一个电机 而是成组自起时母线压降
回复
7楼
everbobo,能不能详细介绍一下你说的"串联启动母线压降"的基本思路?
qiu130424,由于线路1阻抗的存在,所以我觉得两个负荷Sfh1与Sfh2不能直接相加,
同理,如果不忽略线路2的阻抗(由于这段线路一般很短,一楼的说明忽略掉了),
总阻抗也不是线路1+线路2,而应该是串、并联关系,比如一楼的图片那样,请指正。
回复
8楼
串联启动母线压降 意思是 从变压器下来有两极母线
各代有负荷 母线按照次序通电时 电机启动在母线上产生的压降
中国电力出版社 火力发电厂厂用电设计技术规范 附录K
最大电动机起动时母线校验计算:
参考《火力发电厂厂用电设计技术规定》 (DL/T 5153-2002)附录J 电动机正常起动时的电压计算。
电动机正常起动时的母线电压按下式(D1)计算,式中各标么值的基准电压取6kV对变压器基准容量取低压绕组的额定容量S2T(kVA)。
Um = U0 / (1 + SX) (D1)
式中: Um——电动机正常起动时的母线电压(标么值);
U0——厂用母线上的空载电压(标么值),对无励磁调压变压器取1.05,有载调压变压器取1.1;
X——变压器的电抗(标么值),对变压器可按《火力发电厂厂用电设计技术规定》 (DL/T 5153-2002)附录H的XT算式计算;
S——合成负荷(标么值),可按下式(D2)计算;
S = Sl + Sq (D2)
式中: Sl——电动机起动前,厂用母线上的已有负荷(标么值);
Sq——起动电动机的起动容量(标么值);
Sq = Kq Pe /(S2Tηd COSφd)
Kq——电动机的起动电流倍数;
Pe——电动机的额定功率(kW );
ηd——电动机的额定效率;
COSφd——电动机的额定功率因数。
成组电动机起动时母线电压校验计算
参考《火力发电厂厂用电设计技术规定》 (DL/T 5153-2002)附录K成组电动机自起动时厂用母线电压的计算。
电动机成组自起动时厂用母线电压按式(D3)计算,式中各标么值的基准电压取6kV、0.38kV对变压器基准容量取低压绕组的额定容量S2T(kVA)。
Um = U0 / (1 + SX) (D3)
式中: Um——电动机成组自起动时的厂用母线电压(标么值),其最低允许值为60%;
U0——厂用母线上的空载电压(标么值),对无励调压变压器取1.05,有载调压变压器取1.1;
X——变压器的电抗(标么值),对变压器可按《火力发电厂厂用电设计技术规定》 (DL/T 5153-2002)附录H的XT算式计算;
S——合成负荷(标么值),可按下式(B2)计算;
S = Sl + SqZ (D4)
式中: Sl——自起动前厂用电源已带负荷(标么值);
SqZ——自起动容量(标么值);
Sqz = KqzΣPe /(S2TηdCOSφd) (D5)
Kqz——自起动电流倍数,备用电源为快速切换时取2.5,慢带切换时取5;
Σ Pe——参加自起动的电动机额定功率总和(kW );
ηd COSφd——电动机的额定效率和额定功率因数的乘积,取0.8;
串联自起动时 Um = Umg / (1 + SX)
Umg -----上级母线上电动机起动后的母线电压
你的那种情况 按已有负荷为0 计算
你该请我吃饭 俺给你打字打了半天 饭都没有吃
回复
9楼
一楼的兄弟
你的启动压降公式是在哪个设计手册上找到的???
回复
10楼
EVERBOBO兄:
谢谢你,请吃饭没问题,另外建议斑竹加分100.
9楼帖子粗看了一下,第一部分还是没看出来哪里体现出了两级母线各带负荷时电动机启动的情况.
我一楼的想法基本思路来源于1998年<电世界>中<电动机启动引起的电压波动>,当然作者讨论的是一级母线的情况,我试着引申到两级母线的情况,见笑了.
基本原理很简单,就是串联阻抗分压来计算电压,作者还有很多好的见解,建议看一下.
请EVERBOBO兄及各位继续指教,再次感谢!
回复