接地跳闸后找不到故障
ccchhh
ccchhh Lv.5
2005年04月21日 22:31:01
只看楼主

一条6KV线路用SEL551综保器,接地跳闸后找不到故障点,能从记录的电流波形中分析出故障性质吗?

一条6KV线路用SEL551综保器,接地跳闸后找不到故障点,能从记录的电流波形中分析出故障性质吗?

1114094096855.jpg

ccchhh
2005年04月21日 22:32:06
2楼
综保器记录的波形图
回复
sjlxjh
2005年04月24日 21:13:58
3楼
有可能是两条线路不同相接地吧
回复
ccchhh
2005年04月26日 13:48:41
4楼
电流波形?
回复
lqxchw
2005年07月22日 15:58:15
5楼
此为瞬间故障,不是永久性故障,当然难找。
回复
大鼻山
2005年07月23日 21:52:03
6楼

呵呵,有可能
回复
大鼻山
2005年07月23日 21:52:57
7楼
观其颜色,似为B相接地?
回复
nlb
2005年07月24日 06:54:09
8楼
是闪络吧,架空线吗?
回复
lygycep
2005年07月26日 17:15:39
9楼
瞬时性故障,多了!
回复
spxzw9988
2005年07月28日 15:48:30
10楼
看不懂你的图,不好意思
回复
dlzjz
2005年07月30日 17:49:54
11楼
场景1:阳光明媚的草地
人物:一顽皮孩童
情节:那孩童手持一卷录音磁带,扯出带来,越扯越长,那带随风飘起来,飘啊飘,越来越高,孩子高兴极了。猛地,一个大火球打了下来,草地着了,孩子啊孩子,那稚嫩的生命.....爸爸来了,妈妈来了,孩子被送到医院,还好没太大的事。有明白人告诉:别去找了,在电力线下玩导电的磁带是犯法的,没准人家正在找你们呢,你们送上门去找挨罚呀?吓的谁也不敢再吱声了。
场景2:杆塔下情节:工人们巡线一夜没找到故障点,领导下死令,必须巡到,登杆塔再仔细巡
,工人们边走边睡边巡,仍无果,上下一片愁煞!
一老者指点:故障不在杆塔附近,往两杆塔中间巡,再到民间走访看看。看那老者,似疯似颠,实难信任,但又无别法,死马当活马医吧。傍晚,一拨人汇报找到一片刚着过火的草地,并在上方可看到导线上有几个白点。第二天,另一拨人汇报在医院找到那个患儿,家长死活不承认,医生说不象在家玩火伤的,再三追问下承认了......
巡那老者,蜷曲在沟边睡得正香.......睡梦中喃喃低语:我老了,没用了,没用了......
                            ——戏说故障
分析:B相接地,约1.5个周波故障电流消失。断路器还没跳时,故障电流消失,说明故障不在瓷瓶绝缘子附近,因为能自行消失,6KV至少对地距离有3米以上。保护抓到故障电流,没来得及返回,6个周波跳了为止。