哪些故障会引起零序保护动作?哪些故障会引起差动保护动作?测量用的电压互感器能检测零序电压吗?检测零序电压有什么用?

哪些故障会引起零序保护动作?哪些故障会引起差动保护动作?测量用的电压互感器能检测零序电压吗?检测零序电压有什么用?
免费打赏
lingxuct
2009年03月14日 21:36:06
2楼
看楼主提的问题,就知道楼主对继电保护是外行。
中压(6KV~35KV)系统是小电流接地系统,就是说,中压系统的中性点是不直接接地的。当系统中设备发生接地故障时,其出口断路器的零序保护就会动作。
低压400V系统的零序保护是对变压器的单相短路保护,规定变压器的中性点电流不能大于1/2额定(相)电流,而进线(低压)断路器的长延时动作电流一般都在1.25倍额定(相)电流以上,无法对单相短路电流进行保护,所以,一般把(测中性点电流的)低压零序保护接到变压器高压侧跳闸。
以上两种零序保护都是电流保护,并不测量零序电压。电压互感器都是测量用的,根据测量要求有几种电压互感器的接法,一般母线(PT)电压互感器的开口Δ就是检测零序电压的,但检测到有零序电压时,并不能检测到是什么设备发生接地故障,它只发接地信号。
回复
lingxuct
2009年03月14日 21:41:38
3楼
“哪些故障会引起差动保护动作?”
保护区内电气故障,差动保护都会动作。
电气故障指:短路和接地
非电气故障不会动作,非电气故障指:温度、瓦斯、压力、漏油等。
还有一种电气原因也不会动作:过流或过载!
回复
zhangtao028
2009年03月16日 20:30:31
4楼
短路会引起零序保护和差动保护都动作吗?