配电问题请教各位!
wzszglc
wzszglc Lv.2
2009年03月13日 12:36:47
只看楼主

我在一个配电用房里装一只3P的空调,送电电缆采用三相送电,分三路,一路给空调(一只3P)、一路给照明(5盏36W日光灯)、别一路给室外照明(备用),为什么空调一打开,日光灯有明显变暗倾向,请各位大侠分析一下可能存在的原因。

我在一个配电用房里装一只3P的空调,送电电缆采用三相送电,分三路,一路给空调(一只3P)、一路给照明(5盏36W日光灯)、别一路给室外照明(备用),为什么空调一打开,日光灯有明显变暗倾向,请各位大侠分析一下可能存在的原因。
免费打赏
lingxuct
2009年03月14日 22:24:17
2楼
以下是猜测:

1、三路共用一根电缆,线芯不是足够大;
2、共用部分存在接触不良。
回复
zhangsd2015
2009年04月19日 13:16:14
3楼
应该主要是空调起动时造成的三相电压不平衡的原因。:)
回复
dugu007jiams
2009年04月19日 16:46:45
4楼
但是日光灯在启动后,电压变化对日光灯的亮度影响不大呀!应该还有其他原因吧!:L
回复
一指慢
2009年04月19日 19:33:11
5楼

第2条的可能性大一些。
回复
qby12
2009年04月19日 21:11:22
6楼
是外部的原因,主要是变压器带的负荷功率因数太低了,加个电容器就不会有这样的问题了
回复

相关推荐