关于固态继电器使用中出现的问题
x6688j
x6688j Lv.2
2009年03月13日 11:05:43
来自于继电保护
只看楼主

我用三个单相固态继电器(每相一个,型号为SSR-H480D350P)+同步变压器(TB-3)+三相移位触发器(3JK)组成的系统控制加温,加热器为星形接法,现加温时三相相线电流平衡(加温电流在150A左右,偏差不超过10A),零线却出现可高达100A的电流. 希望有关专家指点指点!

我用三个单相固态继电器(每相一个,型号为SSR-H480D350P)+同步变压器(TB-3)+三相移位触发器(3JK)组成的系统控制加温,加热器为星形接法,现加温时三相相线电流平衡(加温电流在150A左右,偏差不超过10A),零线却出现可高达100A的电流.
希望有关专家指点指点!
免费打赏
lingxuct
2009年03月15日 10:22:18
2楼
负载是Y接法的电阻性(加热器)元件,固态继电器SSR-H480D350P是不是双向SCR?
电流调节到150A左右时,中性线上电流且到100A?
猜测:是“同步变压器(TB-3)+三相移位触发器(3JK)组成的系统控制”电路中移相控制三相不完全相同造成的。
检查和调整方法:(必须带电操作,请注意安全!)把Y接法的中性点与N线断开,在断点上接一只250V交流电压表;合上电源后,用万用表测各相(中性点与电源端的电压),调整3JK上的电位器,使各相都调整到220V(三个电压一样大),就是接在中性点上的电压表的电压最低。
回复