一个小展厅,根据规范是否要设置喷淋
z.yy.ok
z.yy.ok Lv.2
2009年03月13日 10:29:23
只看楼主

4层建筑,高度不超过20m,每层面积不超过1000m2(其中1层层高是在8米)请问需不需要设置喷淋?

4层建筑,高度不超过20m,每层面积不超过1000m2(其中1层层高是在8米)

请问需不需要设置喷淋?
qq153770994
2009年03月13日 14:03:59
2楼
你的展厅是展示什么的呀? 按规范应该设置喷淋
回复
z.yy.ok
2009年03月13日 14:29:52
3楼
上海世博会展厅.....
回复
z.yy.ok
2009年03月13日 14:31:02
4楼
问题就在那个8米的那一层,我不是做设计的,是做预算的。但是业主(老外)需要在设计之前,就给概算

所以只能来请教一下
回复
xuwenjunxf
2009年03月13日 15:24:03
5楼
根据建规8.5.1.4任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;应设置喷淋系统.

那么请问你的展厅的总面积是多少?如果超过3000m2的话是要做喷淋的。
回复
z.yy.ok
2009年03月13日 15:32:42
6楼
一共2栋建筑,分别都不超过3000m2
回复
z.yy.ok
2009年03月13日 15:34:27
7楼
单层面积没有超过 1000m2的
回复
xuwenjunxf
2009年03月13日 16:10:36
8楼
请问 你的2幢建筑是连接在一起的么 顺便为一下你的展厅内设有中央空调系统么?
回复
z.yy.ok
2009年03月13日 16:43:15
9楼
一个小展厅,根据规范是否要设置喷淋