(求助)带转换层高层参数设置的问题
caijunwei01
2009年03月12日 20:02:05
只看楼主

1、在计算带转换层高层的刚度比时是否需要勾选‘对所有楼层强制采用刚性板假定’2、在计算带转换层高层的配筋、位移计算时的‘层刚度比’各选哪个?剪切刚度、剪弯刚度还是地震剪力和地震层间位移的比?

1、在计算带转换层高层的刚度比时是否需要勾选‘对所有楼层强制采用刚性板假定’
2、在计算带转换层高层的配筋、位移计算时的‘层刚度比’各选哪个?剪切刚度、剪弯刚度还是地震剪力和地震层间位移的比?
免费打赏
zhugeguang
2009年03月13日 22:12:32
2楼
1、对所有楼层强制采用刚性板假定。2、地震剪力和地震层间位移的比。
回复
fanbaozhou163
2009年03月13日 22:51:08
3楼
仔细看说明书,。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
key4th
2009年03月14日 11:59:42
4楼
算指标推荐全刚假定
剪切刚度、剪弯刚度还是地震剪力和地震层间位移的比 方法看说明书根据转换层位置确定
配筋时推荐地震剪力和地震层间位移的比配上部
回复

相关推荐

pkpm 中push模块参数设置
PKPM 2015-08-03 21:00:57
APP内打开