TT系统问题
hemaobiao123
2009年03月12日 17:19:24
来自于照明工程
只看楼主

三相四线制中,中性线直接接地,那么设备外壳接地是属于保护接地还是保护接零?

三相四线制中,中性线直接接地,那么设备外壳接地是属于保护接地还是保护接零?
免费打赏
gdx8785
2009年03月12日 22:45:22
2楼
低压配电系统有2个接地
第一个是电源中性点接地称之为系统接地,其作用是获得220V电压以及降低系统对地绝缘的要求
第二个是电器装置的外露导电部分的接地称之为保护接地,作用是降低故障时的对地电压或接触电压
TN系统中可以认为保护接地是系统接地的延续,只是2个接地的作用不同
而TT系统的保护接地和系统接地是无联系的
中性线接地的说法是错误的
保护接零的说法是废除了

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2009-3-16 10:02 编辑 ]
回复
爱芳的日子
2009年03月14日 10:34:07
3楼

我想说的都让说完了!!
回复
爱芳的日子
2009年03月14日 10:38:06
4楼
再补充一点,TT系统没有地线相连。
也就是说电源的地线和设备的地线直接分别接地,事通过打的相连的。
回复
zcliang_007
2009年05月25日 14:39:22
5楼
谢谢楼上各位提供资料。
回复
lay_lay
2009年06月09日 13:33:15
6楼
保护接零不对,是保护接地,系统接地与保护接地不相干。
回复
duxiaoyi1234
2009年06月09日 18:27:33
7楼



这问话的意思是什么,可以详细解释下吗?
回复
duxiaoyi1234
2009年06月09日 18:28:25
8楼
怎么才叫系统接接和保护接地有联系,什么叫无联系?
回复
lxt9607
2009年06月10日 15:22:27
9楼
TT系统的中性线只在电源的一点做接地,而在其他地方不得再接地,就是为防止产生杂散电流;系统内各电气设备可有各自的接地极和PE线,各PE间在电气上没有联系。
回复