大家好,10kv开关柜,由于结构限制,需加绝缘板来缩短相对地的距离,正常标准空气距离为125mm,我想向各位请教一下,通过加绝缘板,空气距离能缩短到多少?假设绝缘板厚度不超过10mm。对于不同材料的绝缘板,绝缘性能不一样,如能同时给出所用绝缘板的材料,在下不胜感激。谢谢大家了!
大家好,
10kv开关柜,由于结构限制,需加绝缘板来缩短相对地的距离,正常标准空气距离为125mm,我想向各位请教一下,通过加绝缘板,空气距离能缩短到多少?假设绝缘板厚度不超过10mm。
对于不同材料的绝缘板,绝缘性能不一样,如能同时给出所用绝缘板的材料,在下不胜感激。
谢谢大家了!
2楼
按规范设计吧!要求绝缘距离125,为什么不能做到?这点很难吗?你做不到,就想办法做到它,想不出来,就别做!否则要规范有什么用???
回复
3楼
按标准规定空气间隙不小于30 MM ,母排与绝缘板之间的净空距!!
回复
4楼
这是一个改造项目,不是新产品开发,很多地方可以说身不由己;此外,对新产品开发来说,为了更好的满足市场需求,可以在满足标准要求的条件下采用复合绝缘,这在国标中是允许的。
区管
lingxuct不能把加绝缘板等同于不遵守规范,现在世界范围内有多少开关柜不采用复合绝缘,难道说采用复合绝缘的全是不符合规范的产品吗?
谢谢您的回复!
[
本帖最后由 byebye_2008 于 2009-3-13 15:35 编辑 ]
回复
5楼
没错,这个规定可以在部标中找到,这是对母排对相或地中间加绝缘板时,导体对绝缘板的距离要求。-----不管绝缘板的绝缘能力,这个距离要求是最小的,也是必须遵循的.
现在的问题是,用什么样的绝缘板可以让相间或相对对地距离缩短到多少?
谢谢您的回复!
回复
6楼
顶起来,希望大家来讨论!
回复
7楼
这个不可能有定论,不同的绝缘材料,湿度,温度,污秽,电场分布,试验接地点的选择,爬电距离的计算太繁琐了。其实不只是加隔板,包括固封断路器等几乎所有的复合绝缘现在都没有统一规范的标准去衡量量化,类似30mm的也都是建议值。默认大家都是耐压试验通过即可。个人认为这个要和使用寿命配合来考虑才行,复合绝缘材料(这里排除气体柜)最大的问题是绝缘性能不稳定,作为辅助绝缘的性能主要受环境影响,基本还算稳定,主绝缘的则是加速衰减的。两者都属于不可恢复绝缘,这也是固封的断路器大电流尺寸反而比空气绝缘大的一个原因,最终还是要按照空气绝缘来考核。
回复
8楼
有两点要求:
1.加绝缘板后带电体与地、带电体与带电体之间的折线最小距离不得小于125mm
2.带电体与带电体有绝缘板时的之间距离不得小于60mm
[
本帖最后由 tudashi63 于 2009-3-17 12:04 编辑 ]
回复
9楼
第一点没问题,这是必须要考虑并要满足的;第二点是如何得到的,根据在那里,是否考虑了绝缘板本身的绝缘能力?
谢谢您的恢复!
回复
10楼
这个您说得很好,也很有道理。
但是我觉得如果大家都来讨论,会使这个模糊的问题变得越来越清晰。
所以,如果大家有相关方面的经验,请不吝赐教,谢谢了!
回复
11楼
1.折线距离是各个最短折线距离之和.
2.60是DL标准中规定的.
3.绝缘板有时会造成不好的效果:受潮后相当于接地,使安全距离更小了.
4.每种材料介电强度不同,例如环氧树脂3kV/mm.
回复