UASB和沼气池的沼气量如何计算?
zhc423
zhc423 Lv.2
2009年03月12日 15:54:44
来自于水处理
只看楼主

我在做一个养猪场的废水处理, 设计规模定为 310m3/d ,其中每天产生沼液 10m3 , 24 小时连续运行,则每小时的处理能力为 13m3/h; 猪粪处理的设计规模为 14t/d 。 其具体的水质见表1。 表 1 生产 废水水质表 项目 CODCr(mg/L

我在做一个养猪场的废水处理, 设计规模定为 310m3/d ,其中每天产生沼液 10m3 24 小时连续运行,则每小时的处理能力为 13m3/h; 猪粪处理的设计规模为 14t/d 其具体的水质见表1。

1 生产 废水水质表

项目

CODCrmg/L

BOD5

mg/L

SS

mg/L

NH3-N

mg/L

pH

总磷

(mg/L)

粪大肠菌群数(个/L

冲洗污水

5000

3000

1000

250

6.09.0

≤30

2.4×108

沼液

10000

5000

300

1000

6.09.0

≤40

/

设计水质

5161

3065

977

274

6.09.0

≤30.3

2.4×108


现想利用沼气发电,工艺中有 UASB 和一个沼气池,请问沼气量如何计算?

找了些资料说每去除1公斤COD可产0.4方沼气,每方沼气可以发电1.2-1.6度,不知道对不对...


[ 本帖最后由 zhc423 于 2009-3-13 10:27 编辑 ]
免费打赏
syhlllly
2009年03月12日 20:18:52
2楼
厌氧可以产生沼气,在深度厌氧塔中每去除1千克的COD,可以产生约0.5立方米的沼气,1立方米的沼气一般具有5000千卡的热值
回复
hotan888
2009年03月14日 10:19:34
3楼
也很想知道,希望前辈们不吝赐教
回复
yuezhichao
2009年08月02日 08:29:19
4楼
谢谢楼主,正在找这方面的资料,可是不知这个水质指标准不准呢?你们测过了吗?
回复
蓝麒麟
2010年02月23日 15:54:53
5楼
我问一句:
楼主的水质中说的沼液是怎么来的,这是个新工程,还是就已经有厌氧发酵了,所以产生了沼液?
一般的是将废水和猪粪混合后进行厌氧反应产沼气,后面的废水再进行处理;
回复
jk0325207
2010年02月24日 10:04:31
6楼
那些都是理论值啊,真正的产气量是不是要测量啊,还是通过COD去除就可以计算出来啊?
回复
rainynhcj
2010年03月29日 14:20:41
7楼
为了产沼气是不是要在废水中保留一定的猪粪?但这样的话后续废水处理难度又增加了。不知道我想的对不对,这两者到底有没有矛盾,请哪位前辈指点一下
回复
epathsw
2010年04月01日 15:47:18
8楼
一方沼气的热值约4000~4500大卡或24兆焦。
回复
chenxinmiao5
2010年05月11日 10:32:16
9楼
学习了。
回复
anuozhang810726
2010年05月24日 19:10:31
10楼
:)
回复
hl08673322
2010年05月25日 10:11:01
11楼
1KG cod 约为0.42立方,我从事过IC厌氧这块,应该差不了多少。