请教:发电厂输煤系统接地网怎么布局?
宛龙九八
2009年03月12日 13:50:46
只看楼主

最近做一个发电厂输煤的项目,遇到这样的问题:输煤系统设备比较分散,配电室与设备之间以及设备与设备之间的距离有1公里甚至更远,针对这样的情况,用电设备的接地和配电室的接地网之间需要连成一体吗,如果需要,这么长的距离怎么解决?各自独立设置接地网可不可以?请有相关经验的高手指点,先谢谢了!

最近做一个发电厂输煤的项目,遇到这样的问题:
输煤系统设备比较分散,配电室与设备之间以及设备与设备之间的距离有1公里甚至更远,针对这样的情况,用电设备的接地和配电室的接地网之间需要连成一体吗,如果需要,这么长的距离怎么解决?各自独立设置接地网可不可以?
请有相关经验的高手指点,先谢谢了!
免费打赏
xj.7204
2009年03月12日 14:05:23
2楼
各自设备附近地下做个接地极.应该可以的.
回复
qbw4607
2009年03月12日 23:43:46
3楼
按照规程办,一定要连接。而且截面要足够。在各区如翻车机,栈桥,皮带头尾...还要重复接地。
安全第一,大钱都花了,这点小钱不必节约,何况是必需的措施。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2009-3-12 23:48 编辑 ]
回复
宛龙九八
2009年03月13日 12:30:22
4楼
谢谢两位朋友的回答,期待更多人参与进来
回复